【分享】三相四线制接零保护示意图
fionatao
fionatao Lv.4
2013年07月04日 15:24:18
只看楼主

要求: (1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。 (2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。 (3)塔式起重机、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电(即当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆)。

1.jpg


2.jpg

3.jpg

4.jpg

要求:
(1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。

(4)电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黄色、绿色、红色,其中黄色、绿色、红色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。


施工现场临时用电通病
一、临时用电施工组织设计
  通病:工程未编制临时用电施工组织设计。有的工地编制的用电施工组织设计无负荷计算,无图示,根本起不到指导作用,或未经编制、审核、批准程序。

二、线路敷设
  通病:电线、电缆沿地面明设,架空线路架设在脚手架或树上,电线杆用竹竿或者钢管,架空线路和灯具架设高度过低,电线外皮老化、破损,绝缘性差。

三、配电箱和开关箱
  通病:使用木制配电箱,配电箱无标记,配电箱内用空气开关作隔离开关,电线从箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出,电器安装于木板上,电箱安装位置不合理。分配电箱与开关箱的距离超过30(40)米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离超过3(5)米。

四、三级配电两级保护
  通病:未按“总配电箱-分配电箱-开关箱”形成三级配电,多台设备共用一个开关箱。总配电箱、分配电箱或开关箱未设置两级漏电保护器,漏电保护器参数不匹配或失灵(有些现场直接从分配箱中接出用电设备,分配箱中的漏电保护器的参数大于要求的参数(30mA;0.1S,使用的是75mA;0.1S或100-150mA;0.1S))。

五、保护零线的设置
通病:保护零线引出不规范,重复接地地点不足,重复接地线制作不规范(如使用简单缠绕、勾挂、使用螺纹钢筋作接地体等),未采用专门色标(黄/绿双色)的电线作保护零线,保护零线未随所有线路自始至终,起不到保护作用(即保护零线未最终接到用电设备的外壳,有的保护零线走到分配箱,未走到开关箱,有些走到开关箱但未将保护零线与用电设备外壳连接),箱体与箱门未进行跨接。

六、电工操作
  通病:工地无专业电工,而是让略懂些用电知识的无电工操作证的人员去从事电工作业,未按规范设置线路和设备。带电接线的现象时有出现,造成事故隐患。
5.jpg
资料下载:




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

bae34a721a4b2592afb9.rar
640 KB
立即下载
wephonegg
2013年07月04日 16:29:57
2楼
最好不要用”三相五线制”,”零线”,”零线重复接地”这些词,容易误导
回复
weiyue23
2013年07月04日 16:37:45
3楼
不错,值得学习
回复
caojunmoon
2013年07月04日 20:58:11
4楼

不错,值得学习
回复
aidexianqi
2013年07月04日 22:57:12
5楼
当是复习一次了:lol
回复
stephen2013
2013年07月05日 08:47:45
6楼
感谢楼主。值得学习
回复
ajun_001
2013年07月05日 09:11:10
7楼
又长见识了!
回复
nearme
2013年07月05日 20:35:34
8楼
不错,学写了饿!
回复
开心老爸
2013年07月06日 16:38:27
10楼
1.不存在“三相五线制”,规定很明确,制式是指带电导体,PE线不算
2.上面的图纸不规范,很可能误导,建议大家看民规附录里面的各种接地制式
回复
jlspwja
2013年07月06日 21:07:17
11楼
1111111111111
回复
gravity_scs
2013年07月06日 21:14:12
12楼
学习一哈 !
回复

相关推荐

APP内打开