“保护接地”,“保护接零”根本就无需讨论
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2014年02月22日 12:04:50
只看楼主

TT系统:是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地。 TN系统:这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,T表示变压器中性点直接接地,N表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与中性线直接联接

TT系统:是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地。

TN系统:这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统T表示变压器中性点直接接地,N表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与中性线直接联接,由于连接中性线方式的不同,又有TN-C、TN-S及其演变的TN-C-S等。TN-C方式供电系统,是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线;TN-S方式供电系统,是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。

系统名称的定义都明确了,还有讨论的必要吗?
txl_1987823
2014年02月22日 12:36:53
2楼
的确如此???????
回复
muyuyao
2014年02月22日 15:17:15
3楼
只因某些人不明白这些最最基础的概念,还非要冒充大C的哥哥,口口声声“保护接零“概念被淘汰了,”保护接地“如何如何科学,仿佛自己很高明!!!

兄弟:

你自己知道是怎么回事就行了!!!

没必要过多理会这些”高明“人!!!
回复
q123321aaa
2014年02月22日 16:14:34
4楼
TN系统:这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统

这句话是否有问题?
回复
hanzhg54
2014年02月22日 19:15:31
5楼
q123321aaa 发表于 2014-2-22 16:14 TN系统:这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统这句话是否有 …没有问题,TN系统的PE最后都是回到中性点的,尽管TN-C,TN-S途径有所不同。
回复
ljh2513
2014年02月24日 11:27:46
6楼
学习了。。。。
回复
hzhsj
2014年02月24日 15:36:22
7楼
楼主的文字和概念中存在不少错误和误区。

比如:将接地系统形式符号中的拉丁字母T、N、C、S当作英文字母来解读,这就陷入了自以为是的尴尬境地。

我本亦以为“保护接地”,“保护接零”根本就无需讨论。现在看来,我是错了。
回复
hzhsj
2014年02月24日 15:37:39
8楼
muyuyao 发表于 2014-2-22 15:17 只因某些人不明白这些最最基础的概念,还非要冒充大C的哥哥,口口声声“保护接零“概念被淘汰了,”保护接地 …你跟楼主一样,也彻底错了。
回复
muyuyao
2014年02月24日 16:24:32
9楼
现行JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范

5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备懂保护接地。采用TN 系统做保护接零时,工作零线(N 线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE 线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S 接零保护系统。
回复
czy24680
2014年02月24日 16:32:35
10楼
muyuyao 发表于 2014-2-24 16:24 现行JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气 …不是说TN-C系统不能装漏保么,那TN-C-S在PEN没分开之前也不能装漏保,只有在TN-S上才能装漏保了
回复
xianxin214
2014年02月24日 16:35:19
11楼
hzhsj 发表于 2014-2-24 15:36 楼主的文字和概念中存在不少错误和误区。比如:将接地系统形式符号中的拉丁字母T、N、C、S当作英文字母 …学习了,搀和一下。LZ貌似也没有说第一个字母是英文还是法文字母吧