工作接零、保护接地、保护接零、重复接地,这几种接地都怎么用,区别在什么地方?
工作接零、保护接地、保护接零、重复接地,这几种接地都怎么用,区别在什么地方?
2楼
工作接地一般为电源侧接地,如中性点接地;保护接地一般为负载侧接地,如外壳接地;重复接地可理解为PE线多次接地;
回复
4楼
工作接零、保护接地、保护接零、重复接地,这几种接地都怎么用?
工作接零——220V负载接到N线上!
工作接地——变压器中性点接到接地装置上。
保护接地——电气设备正常不带电的金属部分(及金属外壳)与接地装置的引线连接。
保护接零——把电气设备的金属外壳与380/220V中性点直接接地系统的N线连接。
重复接地——380/220V中性点直接接地系统的N线在工作接地以外的地方,再次接地叫重复接地。
回复
5楼
防雷接地可不可以和保护接地共用?
回复
6楼
防雷接地可不可以和保护接地共用
回复