接地变压器的作用是什么?
whb9501
whb9501 Lv.7
2013年11月07日 14:37:13
只看楼主

一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?

一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?
什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?


免费打赏
八0后的幸福
2013年11月07日 15:03:00
2楼
坐等高手详解!
回复
wboy8759
2013年11月07日 21:10:23
3楼
呵呵,是为了获得一个人为的中性点,进而可在其中性点对地间串接入消弧线圈或者阻尼电阻。
回复
欧阳随风
2013年11月07日 23:30:47
4楼
这个貌似规范有吧
回复
xrg885
2013年11月08日 07:23:31
5楼
它是一种保护用得,对吗?
回复
lingxuct
2013年11月08日 07:27:29
6楼
因为变压器是Y/D-11,10KV侧没有中性点,故需要一台接地变压器(Y绕组),在接地变压器的中性点引出中性点,经消弧线圈后接地。

也有可能楼主没说清楚,消弧线圈是装在主变35KV侧,接地变压器的阻抗可以计算的大一点,不需要装消弧线圈(中性点直接接地)。

装接地变压器的目的是固定10KV系统各相对地电压,限制接地电流。
回复
鸭江绿水
2013年11月08日 08:23:21
7楼
低压用户。学习了!
回复
liliyongjing
2013年11月08日 08:31:33
8楼
学习了!:)
回复
zsphn6666
2013年11月08日 09:14:01
9楼
10KV侧没有中性点,接地变可以人为的引出一个中性点,接消弧线圈。
回复
zsphn6666
2013年11月08日 09:14:22
10楼
10KV侧没有中性点,接地变可以人为的引出一个中性点,接消弧线圈。
回复
tianpeizhang
2013年11月08日 09:25:15
11楼
66kv、10kv系两个系统,需要分别根据DL/T620-1997之3.1.2条计算决定中性点接地方式。10kv侧变压器中性点未引出,如需经消弧线圈接地,就要设接地变压器。