我敢打赌遇到这样的情况是千载难逢
我本平凡
我本平凡 Lv.16
2013年11月07日 08:43:51
只看楼主

原设计五层的砖混住宅,6度设防,混凝土条基,现改为九层。原设计七层的底框住宅,6度设防,梁板式基础,筏板厚450mm,梁为750mmX500mm,C30的砼,现在改为九层的住宅。

1383709653671.jpg原设计五层的砖混住宅,6度设防,混凝土条基,现改为九层。 1383710404014.jpg 1383710399685.jpg原设计七层的底框住宅,6度设防,梁板式基础,筏板厚450mm,梁为750mmX500mm,C30的砼,现在改为九层的住宅。 1383709644145.jpg 1383709637690.jpg 1383709629201.jpg

QQ截图20131104093454.png


1383709629201.jpg


1383709637690.jpg


1383709644145.jpg


1383710019244.jpg


1383710042136.jpg


1383710399685.jpg


1383710404014.jpg


1383710418313.jpg


1383709629201.jpg


1383709637690.jpg


1383709644145.jpg


1383710042136.jpg


1383710399685.jpg


1383710404014.jpg


1383709653671.jpg

免费打赏
woyaokaoshi0000
2013年11月11日 08:27:27
52楼
真实胆大呀!!!
回复
清琴一诺
2013年11月11日 08:47:30
53楼
用生命在造房呀
回复
我本平凡
2013年11月11日 09:22:53
54楼
fhb6305988 发表于 2013-11-10 01:10 但是抗震跟筏板好像没关系吧。。。。。。基础都是非抗震的。你见过哪里地震把基础震坏的?底框的基础用的是筏板,砖混的用的是混凝土条基。
回复
我本平凡
2013年11月11日 09:23:56
55楼
fanny01528 发表于 2013-11-10 16:27 土施工吗?这竹子脚手架让人心寒安监局通过的外架施工方案
回复
我本平凡
2013年11月11日 09:25:51
56楼
高处能胜寒 发表于 2013-11-7 09:27 做加层,基础要复核的,对于底框结构或砖混结构, 这都是超高了的,设计不要出图纸,让他们自己修去吧。这是甲方直接要求加的,事先没有和设计沟通。
回复
我本平凡
2013年11月11日 09:26:39
57楼
linxi0922 发表于 2013-11-7 09:34 这个图纸是不敢出的,为了那点钱进去不值啊。设计是在加盖了以后才知道的,也没有表态。
回复
我本平凡
2013年11月11日 09:28:30
58楼
霜雪寒潇 发表于 2013-11-7 09:58 城中村这种情况很常见,我见过砖混盖到11层的,还没电梯,真心很无语!这是一个新型农村社区,原设计底框的是七层带电梯,砖混的五层没有电梯。现在是加盖了都有电梯。
回复
我本平凡
2013年11月11日 09:29:16
59楼
fhb6305988 发表于 2013-11-7 13:19 砖混结构用筏板????????????钱多啊?五层的砖混基础是混凝土条基,现在做到了九层。
回复
ocean311
2013年11月11日 09:29:59
60楼

第一次见,长见识了
回复
我本平凡
2013年11月11日 09:30:02
61楼
鹭岛浪子 发表于 2013-11-7 10:42 触目惊心呀,业主太胆大了怕就怕胆大的‘土豪’