海边建筑的风载过大,短跨梁超筋。。。
wenxiaoxin
wenxiaoxin Lv.2
2013年11月06日 20:30:02
只看楼主

框剪结构,风载0.75,梁跨只有1.6m,严重超筋。我想把梁刚度折减了,可行吗?我只知道梁刚度折减一般用于地震较大的情况,不知道风载大的情况可不可行。。。。

框剪结构,风载0.75,梁跨只有1.6m,严重超筋。我想把梁刚度折减了,可行吗?我只知道梁刚度折减一般用于地震较大的情况,不知道风载大的情况可不可行。。。。

QQ图片20131106202842.jpg

免费打赏
无间道
2013年11月07日 06:48:33
2楼
对于水平荷载效应,这是很常见的问题,折减吧。
回复
圆舞华尔兹
2013年11月07日 07:14:33
3楼
无间道 发表于 2013-11-7 06:48 对于水平荷载效应,这是很常见的问题,折减吧。可否考虑按连梁设计?
回复
lurry5359
2013年11月07日 08:22:33
4楼
该梁下端与剪力墙相连,可以按连梁设计,但连梁的刚度折减系数不能小于0.50。我个人觉得如果把这个梁取消,布置剪力墙应该就可以解决了
回复
鲁烟半岛epc
2013年11月07日 08:39:37
5楼
不懂,表示路过。超筋了能不能加大截面啊 各位老大
回复
小山哥哥
2013年11月07日 09:00:02
6楼
上下两个柱子挺大的,下面还有剪力墙,此处梁跨度很小,可按连梁刚度折减的方法处理,还不行考虑改变梁截面或者其它措施。 广东省《高规》5.2.1,抗风设计时,折减系数不宜小于0.80.
回复
小山哥哥
2013年11月07日 09:06:03
7楼
上下两个柱子挺大的,下面还有剪力墙,此处梁跨度很小,可按连梁刚度折减的方法处理,还不行考虑改变梁截面或者其它措施。 广东省《高规》5.2.1,抗风设计时,折减系数不宜小于0.80.
回复
antkingg
2013年11月07日 09:39:49
8楼
看相邻框架梁的配筋都不小,这个超筋级数有多少?
想看一下整体的竖向布置平面
超筋的层数是某些层出现还是从底到天大部分层数的
建议全面考虑后,针对处理
回复
林夕一梦
2013年11月07日 10:09:08
9楼
这个是可以折减的,实在不行,你就点铰。
回复
56459142
2013年11月07日 10:31:51
10楼
一可以适当加宽截面,减小梁高,二刚度折减
回复
你再猜啊
2013年11月07日 11:26:31
11楼
做了一个差不多的 。跨度才1.3 做了400x400的梁
回复

相关推荐