海边建筑的风载过大,短跨梁超筋。。。
wenxiaoxin
wenxiaoxin Lv.2
2013年11月06日 20:30:02
只看楼主

框剪结构,风载0.75,梁跨只有1.6m,严重超筋。我想把梁刚度折减了,可行吗?我只知道梁刚度折减一般用于地震较大的情况,不知道风载大的情况可不可行。。。。

框剪结构,风载0.75,梁跨只有1.6m,严重超筋。我想把梁刚度折减了,可行吗?我只知道梁刚度折减一般用于地震较大的情况,不知道风载大的情况可不可行。。。。

QQ图片20131106202842.jpg

免费打赏
tlt2013
2013年11月08日 10:01:55
12楼
没看到你的全图,你把此梁两端点饺试试,估计可以过。
回复
tlt2013
2013年11月08日 10:08:28
13楼
把该梁两端点铰接试试,应该有所改观。
回复
tcim999
2013年11月08日 14:47:54
14楼
短梁剪力超筋很常见,折减吧