地下室人防工程套管线管预埋 有问题吗?请指教
smalllevel
smalllevel Lv.12
2013年11月05日 19:59:25
来自于工地图片
只看楼主

欢迎各位同事点评,提出宝贵意见

欢迎各位同事点评,提出宝贵意见

DSC03073.JPG


DSC03074.JPG


DSC03075.JPG


DSC03077.JPG


DSC03078.JPG


DSC03079.JPG


DSC03080.JPG


DSC03081.JPG


DSC03082.JPG


DSC03083.JPG


DSC03084.JPG


DSC03085.JPG


DSC03086.JPG


DSC03087.JPG


DSC03199.JPG


DSC03200.JPG

免费打赏
qq_1439956314727
2015年08月19日 16:39:12
32楼
学习了,搞定很好呢。长见识了,刚接触人防地下室 找资料学习呢。发的资料不错
回复
龙旭
2015年08月20日 10:40:42
33楼
学习了,,,
回复
地在在44555
2016年05月21日 16:03:55
34楼
y806099267 发表于 2013-11-9 20:30 还有线管有三交叉的地方也是不允许的呀层主,线管不允许有三交叉是什么规范上有的啊~~
回复
y806099267
2016年06月02日 18:20:41
35楼
地在在44555 发表于 2016-5-21 16:03 层主,线管不允许有三交叉是什么规范上有的啊~~具体哪本规范我也是不记得、应该是土建工程的要求、常规施工过程中多是 禁止出现管线三交叉的、假如楼板的厚度小于12CM的、三根管子的交叉处的管外径不就大于楼板厚度的三分之一了吗、特别是塑料电线管、管线的三角插处会出现保护层层厚度不够的话、及其容易造成楼板开裂的、
回复
maoyunjie
2016年09月28日 21:47:43
36楼
y806099267 发表于 2013-11-10 12:29 其实采用镀锌钢板没有任何意义的、04图集的时候还没这个要求呢、再说了镀锌钢板经过焊接加工后镀锌层不就 …电气预留穿线管密闭肋需要镀锌,具体是在哪个规范上有说明???急用!!求解答!!
回复
y806099267
2016年10月18日 22:10:32
37楼
maoyunjie 发表于 2016-9-28 21:47 电气预留穿线管密闭肋需要镀锌,具体是在哪个规范上有说明???急用!!求解答!!07FD-1 07FD-2人防电气图集
回复
qq_1487396751800
2017年02月19日 07:37:44
38楼
麻烦加下你的QQ,有人防问题请教
回复
wcb5188
2017年05月16日 22:35:58
39楼
学习学习。。。。
回复
co1495161911394
2017年05月19日 11:12:00
40楼
有几点疑问,和朋友们探讨一下:
1.第一张第三张图片,两个在墙上的密闭线盒,位置是不是应该错开。如不错开人防墙混凝土厚度不够,在我们这人防办是不同意的。
2.人防门门框周边的箍筋往往会距离大小不一,也是人防办经常提出的问题。
3.注意所有过墙套管在定好位置以后的固定。一定要把套管的翼环和墙体主筋进行焊接,以免木工支模或混凝土浇筑时套管发生位移,后期修理费用很高。
4.照片中用于消防通风和水的套管翼环应该有问题,应该根据不同的位置,翼环的片数是不同的,有一片,两片或三片的,而且翼环的厚度也有要求,应该注意多看人防规范。
5.最后一张顶板上的密闭线盒距离两口的位置好像有点远,应该在30公分以内。
回复

相关推荐

APP内打开