如题请高手们解释下为什么需要投入或不可以投入消弧线圈先谢谢了
如题
请高手们解释下为什么需要投入或不可以投入消弧线圈
先谢谢了
2楼
谁来帮帮我啊
回复
3楼
合上中性点接地刀闸,消弧线圈都接在10KV侧,变压器冲击时10KV进线开关不合闸,10KV就变压器低压侧至进线开关上端带电,这段距离很小一般都用母线桥,出现接地的可能性很小,即使出现接地接地电容电流很小,也不需要投消弧线圈。
回复
4楼
冲击试验有5次吧?电力部门会向你要方案的,好象不能说10KV中性点消弧线圈一定投或不投。
个人意见,前面三次不投(10KV)中性点地刀,这样,在冲击试验时发生接地信号就可以查问题,投了接地刀闸反而难查故障了。
后面二次因为前面没问题,可以大胆投接地刀闸,因为在向下级送电时,为防止在接地故障,投消弧线圈可减小故障电流。
回复
5楼
主变竣工送电冲击试验与主变带消弧线圈冲击试验最好分开做,一步步来,慎重起见。
以后日常运行中是否投消弧线圈,要根据系统实际电容电流大小来决定。
回复