请教各位前辈:两台一样的变压器的中性线可以直接连接在一起吗?(两台变压器单独运行),负载都是些照明设备,线电压是220V,中性线上不挂负载,两相负载都是接到AB,BC或AC上。请问当三相不平衡时,中性线有电流流过,这样两台变压器之间会产生环流吗,如果产生环流对变压器有影响吗?这两台变压器的中性点好像不接地(不太清楚有没有接地~ ~接地和不接地这两种情况都讲解下~)
请教各位前辈:两台一样的变压器的中性线可以直接连接在一起吗?(两台变压器单独运行),负载都是些照明设备,线电压是220V,中性线上不挂负载,两相负载都是接到AB,BC或AC上。请问当三相不平衡时,中性线有电流流过,这样两台变压器之间会产生环流吗,如果产生环流对变压器有影响吗?这两台变压器的中性点好像不接地
(不太清楚有没有接地~ ~接地和不接地这两种情况都讲解下~)
12楼
不知道,另外凑足10个字
回复
13楼
本帖最后由 wyj316 于 2013-11-6 13:02 编辑
既然中性线不接负载,哪来的不平衡电流,即使两台变压器中性线直接连接也不会有环流,但其中一台一台变压器相线接地故障会导致另所一台变压器中性线同时发生电位偏移,所以不应连接。另外你的应是IT系统吧?
回复
14楼
这两台变压器线电压是220V,那么变压器低压y应该角啦。当然也就没有中性点接地了。也就没有中性线即N线了。但是变压器的外壳还是要接地的。
回复
15楼
这两台变压器线电压是220V,那么变压器低压应该角啦。当然也就没有中性点接地了。也就没有中性线即N线了,当然也就没有中线电流。但是变压器的外壳还是要接地的。
回复
16楼
若两台变压器有联络,两台变压器应该一点接地,若两台变压器无联络,各运行各的,每台变压器各单独共一点接地。新的低压配电设计规范GB50054-2011有要求。
回复
17楼
各自接地,但其实是通的,因为二段的N排是通的,就算N线有不平衡电流,也没事的,因为N排电阻很小,哪里都是跟地等电位的,人碰了也不会触电。
回复
18楼
学习了!谢谢大家讲课
回复
19楼
可以接在一起
回复
20楼
wyj316 发表于 2013-11-6 13:00 既然中性线不接负载,哪来的不平衡电流,即使两台变压器中性线直接连接也不会有环流,但其中一台一台变压器 …还是各自直接接地为好,以免发生故障时产生环流
回复
21楼
按照ICE标准做一点接地的话,变压器中性线是连在一起然后做接地
按国标做的话,基本上都是各自分别接地吧
回复