请教各位前辈:两台一样的变压器的中性线可以直接连接在一起吗?(两台变压器单独运行),负载都是些照明设备,线电压是220V,中性线上不挂负载,两相负载都是接到AB,BC或AC上。请问当三相不平衡时,中性线有电流流过,这样两台变压器之间会产生环流吗,如果产生环流对变压器有影响吗?这两台变压器的中性点好像不接地(不太清楚有没有接地~ ~接地和不接地这两种情况都讲解下~)
请教各位前辈:两台一样的变压器的中性线可以直接连接在一起吗?(两台变压器单独运行),负载都是些照明设备,线电压是220V,中性线上不挂负载,两相负载都是接到AB,BC或AC上。请问当三相不平衡时,中性线有电流流过,这样两台变压器之间会产生环流吗,如果产生环流对变压器有影响吗?这两台变压器的中性点好像不接地
(不太清楚有没有接地~ ~接地和不接地这两种情况都讲解下~)
2楼
1.变压器中性点要接地,除非你能保证全是三相平衡负荷
2.变压器中性点不能直接连接,而是各自接地
回复
3楼
来学习了 不知道楼上说的对不对。。。
回复
4楼
ljn112233 发表于 2013-11-5 11:47 来学习了 不知道楼上说的对不对。。。楼上说的不对。具体见:1、IEC 60364-1-20052、IEC 60364-5-54-20113、GB50065‐2011
回复
5楼
1,变压器中性点应各自直接接地
2,2台变压器如果处于同一个地网中,中性线是直接连接在一起的。比如低压经常做的2进线一母联,在一个配电房里面,母联开关都是用3级的,N都是直接相连
回复
6楼
qq404869242 发表于 2013-11-5 15:05 1,变压器中性点应各自直接接地2,2台变压器如果处于同一个地网中,中性线是直接连接在一起的。比如低压经 …我们现在用的系统就是你所说的 2进线1母联,中间的母联空开用的是3极的,N排直接连接。不知道这种使用方式会不会有什么影响?我们的系统都是不接地系统,变压器中性线不接地的。请问会有环流产生 或者其他影响吗?
回复
7楼
lee8320 发表于 2013-11-5 15:20 我们现在用的系统就是你所说的 2进线1母联,中间的母联空开用的是3极的,N排直接连接。不知道这种使用方式 …不知道你的是什么系统,不接地的就是TT系统啦。。。
回复
8楼
(两台变压器单独运行)关键是这句,所以不行。
回复
9楼
变压器中性点不能直接连接,而是各自接地
回复
10楼
这是欧美的工程?国内没有这样的做法吧
回复
11楼
可以,但是要注意,只能一点接地,也就是说两台变压器,只能其中的一台中性点接地。
回复