消防水池容积的确定问题
逸群之才
2013年11月05日 09:37:33
只看楼主

区域里有2栋楼A楼,室内消防流量10,室外35,喷淋60B楼,室内消防流量25,室外30,喷淋30消防水池的容积是按照A楼计算,还是每种水量的最大值,就是B楼的室内+A楼的室外+A楼的喷淋来计算?

区域里有2栋楼
A楼,室内消防流量10,室外35,喷淋60
B楼,室内消防流量25,室外30,喷淋30
消防水池的容积是按照A楼计算,
还是
每种水量的最大值,就是B楼的室内+A楼的室外+A楼的喷淋来计算?

免费打赏
w-jwei
2013年11月05日 11:18:25
2楼
按最大单体建筑的消防用水量计算
回复
王农勤
2013年11月05日 22:39:54
3楼
w-jwei 发表于 2013-11-5 11:18 按最大单体建筑的消防用水量计算这是一个建筑群消防给水系统设计的问题,建筑群消防水池的有效容积应按:最大单体建筑的消防用水量计算.
回复
云飘飘
2013年11月06日 07:11:34
4楼
那个楼最大按照那个计算
回复
曼陀罗
2013年11月06日 08:00:13
5楼
回复
ysf1566
2013年11月06日 08:13:27
6楼
消防用水不同的单元不一定同时发生火灾。按最大单体计算消防水池容积。