地下车库照明负荷如何确定?
承接电气私活
2013年11月04日 20:05:24
只看楼主

地下车库照明负荷如何确定?一类、二类、三类、四类应分别对应几级负荷呢?

地下车库照明负荷如何确定?一类、二类、三类、四类应分别对应几级负荷呢?
mxy226
2013年11月04日 22:26:21
2楼
应急照明一级,普通3级。
回复
承接电气私活
2013年11月05日 08:46:15
3楼
mxy226 发表于 2013-11-4 22:26 应急照明一级,普通3级。一类汽车库也是吗?依据是什么呢?
回复
春36
2013年11月05日 09:28:18
4楼
根据地下车库防火分类来定,若是I类汽车库,则消防设备用房,应急照明及疏散指示是一级负荷,其它照明负荷按三级负荷做,其它照明负荷也可根据甲方要求设为保障负荷
回复
xin262671427
2013年11月05日 10:35:30
5楼

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;

9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。

回复
承接电气私活
2013年11月05日 10:40:33
6楼
xin262671427 发表于 2013-11-5 10:35 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出 …这个我也看到了,这个包括一般的照明吗?
回复
xin262671427
2013年11月05日 10:49:25
7楼
建筑电气设计 发表于 2013-11-5 10:40 这个我也看到了,这个包括一般的照明吗?包括~双电源供电即可
回复
designeryjs
2013年11月05日 10:50:28
8楼
普通照明按3级负荷。
回复
ljn112233
2013年11月05日 11:59:30
9楼
学习了。。。看帖回帖 赚币不累
回复
信陵君
2013年11月05日 13:53:57
10楼
按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,未能得出普通照明负荷等级能降一档的结论。
回复
ray卢
2013年11月05日 17:14:01
11楼
学习一下,这块确实不是很懂
回复

相关推荐

APP内打开