地下车库照明单管荧光灯能否吸顶安装
yayong814
yayong814 Lv.3
2012年03月06日 19:06:39
来自于照明工程
只看楼主

我们现在做的地下车库净高3.8米,而设计的单管荧光灯是吸顶安装,是否合适?请大家指点一下,谢谢

我们现在做的地下车库净高3.8米,而设计的单管荧光灯是吸顶安装,是否合适?请大家指点一下,谢谢
免费打赏
yayong814
2012年03月06日 19:07:25
2楼
我是菜鸟,但我很努力,请大家帮忙指点一下,谢谢
回复
tongxindzyx
2012年03月06日 19:55:35
3楼
根据个人经验!不建议吸顶!太高了!建议用小桥架!日光灯安装在桥架下!高度保持在两米二以上!即美观又实用!
回复
mqli2004
2012年03月07日 11:15:40
4楼
日光灯安装在桥架和风管下!高度保持在2.5米以上。
回复
瓦全
2012年03月07日 11:33:16
5楼
车库有梁格的吧 还有好多风管什么的 ,吸顶不好
回复
雷电闪过
2012年03月07日 14:06:22
6楼
地下车库有许多管线,吸顶无法安装
回复
sunxinyao
2012年03月07日 14:29:44
7楼

这个应该说是标准做法,美观又实用
回复
zzaq6789
2012年03月07日 17:17:16
8楼
回复
dirtyking3549
2012年03月07日 17:45:48
9楼
加两张照片回复咋这么慢~~
回复
yayong814
2012年03月07日 18:32:56
10楼
谢谢大家的建议,我们车库的梁都是0.9米的大梁,梁下0.3米是桥架,我们的车库是立体车库,机械停车,双层停车位