出处:低压电气装置的设计安装和检验 王厚余 P8在多电源配电系统中不允许在变压器处将中性点就地接地,如图2-3所示,还规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘。以上这段话引申出的疑问:1:电缆的表述是多根电线包裹在一个护套内,按图三根相线+一根PEN线 为一根电缆内,如何在做PEN线的绝缘,疑惑。

出处:低压电气装置的设计安装和检验 王厚余 P8 在多电源配电系统中不允许在变压器处将中性点就地接地,如图2-3所示,还规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘。



以上这段话引申出的疑问:
1:电缆的表述是多根电线包裹在一个护套内,按图三根相线+一根PEN线 为一根电缆内,如何在做PEN线的绝缘,疑惑。