箍筋下料时对于保护层厚度该如何处理?
hzz544396406
2013年11月03日 21:55:37
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-3 22:04 编辑 以前保护层的定义是混凝土最外层到受力筋的距离,2010年修改之后最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。请问此时钢筋下料该如何处理?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-3 22:04 编辑

以前保护层的定义是混凝土最外层到受力筋的距离,2010年修改之后最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。请问此时钢筋下料该如何处理?
wanglixin6181
2013年11月04日 08:55:09
2楼
个人觉得,可在按原来方法计算的结果上加一个箍筋直径。
实际上,目前在水工混凝土规范中还是按受力筋确定保护层的。
回复
linfeng0506
2013年11月04日 09:27:10
3楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
inedit
2013年11月04日 09:55:44
4楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
静远
2013年11月05日 16:28:04
5楼
现行规范、图集规定:混凝土保护层是指最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外边缘至混凝土表面的距离,所以钢筋的下料尺寸就要满足要求的混凝土保护层厚度。
回复
hf19940319
2013年11月05日 22:42:51
6楼
不是除去保护层的厚度,再减去箍筋的大小码
回复
yxs_lcq
2013年11月05日 23:07:19
7楼
一切按着图集来,规范就是一切。
回复
chengzi0007
2013年11月05日 23:10:13
8楼
:):):):):):):):):)
回复
无间道
2013年11月06日 06:52:59
9楼
把规范看懂了就可以。
回复
小工一枚
2013年11月06日 13:25:38
10楼
我正想问这个问题呢,这下明白了,谢谢!
我们工地一个YJZ长度550,现场测量发现才500不算保护层…
问施工单位怎么回事,他们说要加上两个保护层…可现场的YJZ的一边是跟墙相连的…我觉得只能加一个保护层…
还有个问题…约束边缘构件是按墙体的1.5保护层还是按柱的2公分呢?
这样的话施工单位的约束边缘构件几乎都存在尺寸缩水的情况…!
回复
刑天将军
2013年11月09日 20:59:00
11楼
好资料,正好kankan
回复

相关推荐