大家好! 不知哪位大侠如知道接地电阻测试周期,其引用的国家标准是什么?
大家好!
不知哪位大侠如知道接地电阻测试周期,其引用的国家标准是什么?
2楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-11-4 08:32 编辑
我们矿区在每年的雷雨季节到来之前,对避雷器进行试验、接地电阻进行测试。
回复
3楼
《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996
中接地装置的试验项目专为一节,内容较多,不过大多数为6年内最少一次。
回复
4楼
检测规范一般规定:易燃易爆场所的建筑物一年检测两次,一般用途建筑物一年一次。
回复
5楼
对保护接地测试周期有要求吗
回复
6楼
湘南防雷 发表于 2013-11-5 20:34 检测规范一般规定:易燃易爆场所的建筑物一年检测两次,一般用途建筑物一年一次。说的很正确