填充墙抗震构造措施做错了,怎么办?
tiantian1638
2013年11月02日 14:08:51
只看楼主

现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈! 现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。 想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。

现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈!

现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。

想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。
免费打赏
l564696346
2013年11月04日 19:27:28
12楼
多谢楼主分享,学习啦
回复
rcx111
2013年11月04日 19:40:40
13楼
疏通过去啊,总不会是甲方自己要求的吧
回复
hezicai1986
2013年11月04日 19:48:32
14楼
不错 都是常碰到很实用的
回复
米牛
2013年11月04日 22:14:10
15楼
高手在这李 设计改变说说
回复
lpf910528
2013年11月04日 22:37:35
16楼
结构老卢 发表于 2013-11-4 16:08 你这是什么结构的?砌体结构中的填充墙8度墙长大于五米才需要和梁板拉结,混凝土结构中只要填充墙长大于5米 …好难办的问题,看看高手的意见,主要看设计院
回复
arsenaler_
2013年11月04日 23:14:28
17楼
123.jpg
建筑抗震加固技术规程(JGJ 116—2009)可以参考下~~但这么多墙略麻烦~
回复
逐风
2013年11月04日 23:22:07
18楼
按照鉴定加固的方法来做,成本肯定会上去不少……彻底的办法是拆掉重来
回复
鲁烟半岛epc
2013年11月05日 08:04:22
19楼
考虑公关,如果能搞定此事,无非是贿赂点钱罢了,但这是学校,不建议,建议从技术角度考虑,切实返工。
一种办法是拆掉重来,一种办法是加固。
设计当初的决定是对的,你说“由于各种原因”被砍了,我不懂,如果是甲方,甲方现在又要加?
这种问题,你替甲方在乎成本不要太较真,这种事,花点钱多点也好,让他们记住,学校,不得偷工减料!
看看08年的北川中学!
回复
我本平凡
2013年11月05日 08:10:11
20楼
这要看设计院的意见了
回复
hengxin87
2013年11月05日 08:10:35
21楼
看设计院怎么处理吧。