现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈! 现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。 想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。
现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈!
现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。
想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。
2楼
貌似问题有点大,坐等高手解答 。
回复
3楼
在增加钢筋的墙体对应位置开槽或洞口,植筋后以无收缩砼灌密实
回复
4楼
构造措施有时候很容易忽略掉~~坐等高手解决
回复
5楼
貌似问题有点大,
回复
6楼
填充墙这个问题真不大!!
回复
7楼
学校一定要按规范,外加一层钢丝网片?听听设计单位的意见吧。
回复
8楼
坐等高手 围观学习
回复
9楼
好像不太好办哟:o
回复
10楼
你这是什么结构的?砌体结构中的填充墙8度墙长大于五米才需要和梁板拉结,混凝土结构中只要填充墙长大于5米就得和梁板拉结。
你这个可以参考《建筑结构加固技术规程》中的相关方法,增设拉结筋、墙顶增设刚夹套等措施。
回复
11楼
规范有要求,楼梯和走道两侧的填充墙要设置钢筋网片。所以这块是本来就有的费用。其他的围护墙真不好办。
回复