本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑 问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?是否超过了最大配筋率呢?
本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑
问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?
是否超过了最大配筋率呢?
42楼
chenwei13033576 发表于 2013-11-4 15:53 建议楼主画个草图看看…………随帖子有附图的
回复
43楼
调调 发表于 2013-11-4 09:59 板大点就不能承受你那些家具神马的荷载?你这有点强迫症,觉得板大点就不安全。你这5X7的板,是双向板,力 …5米跨度方向的两边墙,靠卧室侧是没有地脚圈梁的(一层),另一侧是在悬臂上做的红砖12公分厚的墙,圈梁只有12公分,这样受力更不好吧。我是否可以把此客厅楼板钢筋用大点,用10毫米的3级钢(下层穿过梁),上层用8毫米的钢。
回复
44楼
调调 发表于 2013-11-4 09:59 板大点就不能承受你那些家具神马的荷载?你这有点强迫症,觉得板大点就不安全。你这5X7的板,是双向板,力 …如果不要梁,怎么布筋?请指点
回复
45楼
配筋太大了吧
回复
46楼
学习了
回复
47楼
dengdebo520 发表于 2013-11-5 08:18 如果不要梁,怎么布筋?请指点你这个可以自己根据实际受力情况计算下。
回复
48楼
配筋太大了吧
回复
49楼
1.配筋算一下,不用那么大,按经验底筋3根16,面筋2根14.考虑锚固.
2,把梁加成300x300,
3、建议把图拿给设计院的朋友看看,照你的配法很担心啊。
回复
50楼
跨度太大,很不合理
回复
51楼
别只顾了配筋,挠度大了,使人产生不安全感。
回复