本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑 问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?是否超过了最大配筋率呢?
本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑
问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?
是否超过了最大配筋率呢?
32楼
配筋率超了,建议加大梁宽,做扁梁。
回复
33楼
dengdebo520 发表于 2013-11-4 08:28 你好,我三楼的这个5米跨度梁,截面是200X350,楼板钢筋2层,下层楼板钢筋穿过梁的面筋下(穿梁),上层楼 …都可以,没有超筋了,板的面层钢筋对梁的底部钢筋没有影响,底部钢筋是受拉,面部只承受压力
回复
35楼
可以用300高的梁梁,以满足建筑上的要求,,
回复
36楼
取宽扁梁吧
回复
37楼
边梁还可以,中间梁抗弯承载力已经超了~~
回复
38楼
一望无际 发表于 2013-11-4 09:22 边梁还可以,中间梁抗弯承载力已经超了~~跨中M=1/12ql^2 AS=M/0.9X360X100 支座M=1/11ql^2 AS=M/0.9X360X100 q为梁上线荷载(包含板传来及墙传来)L为计算跨度(取中线)。
回复
39楼
大家有没有更好的配置方法呢,包工头建议用200X350截面,底筋3根25的,面筋2根20的
回复
40楼
dengdebo520 发表于 2013-11-4 08:24 5米跨度方向不是承重墙,7米开间方向是承重墙。所以加梁用以支承楼板及客厅家具板大点就不能承受你那些家具神马的荷载?你这有点强迫症,觉得板大点就不安全。你这5X7的板,是双向板,力的传力途径是往周边四根梁传递的。你布筋的时候,分布筋按设计配,一样没问题。个人还是觉得没比较中间加根梁。
回复
41楼
建议楼主画个草图看看…………
回复