5.1米跨度梁,截面200X300(350),如何配筋?
dengdebo520
2013年11月01日 13:55:31
只看楼主

本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑 问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?是否超过了最大配筋率呢?

本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑

问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?
是否超过了最大配筋率呢? QQ截图20131025082934.jpg


QQ截图20131025082934.jpg

免费打赏
dengdebo520
2013年11月01日 17:23:19
22楼
rcx111 发表于 2013-11-1 17:02 关键是上面有没有砌砖墙没有砌砖墙
回复
dengdebo520
2013年11月01日 17:25:44
23楼
十月的肖邦 发表于 2013-11-1 17:20 浪费钢筋不是主要问题,而是破坏的时候是脆性破坏,突然一下子就坏掉了,没征兆,想跑都来不及!那我把梁的钢筋减一些,搞成底筋25的2根,面筋20的2根,截面200X300,怎么样?
回复
仲夏
2013年11月01日 17:56:07
24楼
这哥们儿大心脏啊
回复
土木客栈
2013年11月01日 20:45:31
25楼
一看就是门外汉呵呵 建议弄个钢骨
回复
调调
2013年11月02日 09:03:02
26楼
你跨度为5mX7m,板上为客厅,没别的使用功能为何要加梁?如果为了使用功能方便,不加梁不是更好用?5m的跨度,做130的板就够了(粗估)。别的再验算下,应该都没问题、
回复
奈门摩尔
2013年11月02日 10:39:13
27楼
3根25的受拉钢筋,面积1473, 配筋率:1473/(200*300)=2.45%。 比较大了。
回复
dengdebo520
2013年11月04日 08:24:33
28楼
调调 发表于 2013-11-2 09:03 你跨度为5mX7m,板上为客厅,没别的使用功能为何要加梁?如果为了使用功能方便,不加梁不是更好用?5m的跨度 …5米跨度方向不是承重墙,7米开间方向是承重墙。所以加梁用以支承楼板及客厅家具
回复
dengdebo520
2013年11月04日 08:28:15
29楼
yueling271 发表于 2013-11-2 10:39 3根25的受拉钢筋,面积1473, 配筋率:1473/(200*300)=2.45%。 比较大了。你好,我三楼的这个5米跨度梁,截面是200X350,楼板钢筋2层,下层楼板钢筋穿过梁的面筋下(穿梁),上层楼板钢筋在梁上。钢筋如何配置?计划梁面筋配2根20的,底筋2根25或者3根22的,哪个更好呢?
回复
liululu110
2013年11月04日 08:32:51
30楼
呵呵呵。本人也是菜鸟
回复
wuyanowen123
2013年11月04日 08:36:20
31楼
配筋率超了,建议加大梁宽,做扁梁。
回复

相关推荐