5.1米跨度梁,截面200X300(350),如何配筋?
dengdebo520
2013年11月01日 13:55:31
只看楼主

本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑 问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?是否超过了最大配筋率呢?

本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑

问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?
是否超过了最大配筋率呢? QQ截图20131025082934.jpg


QQ截图20131025082934.jpg

免费打赏
nszaiplt1314
2013年11月01日 15:44:41
12楼
规范, 上面写的清清楚楚
!!~
回复
dengdebo520
2013年11月01日 16:04:00
13楼
哪里有,我就是有问题来这个论坛请教下懂行的,大家有必要这样冷嘲热讽吗?我要是学建筑的还来自讨没趣吗。请懂的人能告知原因,不要一味的鄙视,好吗?
回复
农民工
2013年11月01日 16:18:48
14楼
既然不是土木专业的,看你的发贴,却能知道最大配筋率,不容易。120厚的楼板上面承担什么荷载,简单统计一下,计算很简单的。就一简支梁。
回复
aq_yrj
2013年11月01日 16:52:13
15楼
配筋率超了,建议加大梁宽,做扁梁。
回复
rcx111
2013年11月01日 17:02:45
16楼
关键是上面有没有砌砖墙
回复
dengdebo520
2013年11月01日 17:07:31
17楼
rxliu6969 发表于 2013-11-1 16:18 既然不是土木专业的,看你的发贴,却能知道最大配筋率,不容易。120厚的楼板上面承担什么荷载,简单统计一下 …楼板上就是客厅啊,就是沙发茶几之类的。
回复
dengdebo520
2013年11月01日 17:14:39
18楼
aq_yrj 发表于 2013-11-1 16:52 配筋率超了,建议加大梁宽,做扁梁。扁梁效果差些吧,简支梁受弯矩呢,下面受拉,上面受压吧。配筋率大了可以这样理解不:钢筋抗拉强度大了,当载荷过大时,混凝受压达到极限状态,混凝土压碎了的时候梁下面受拉力的钢筋还未达到屈服极限,就折断了。比较浪费钢筋。我说的这个梁,截面高300,宽200,跨度5米,就是钢筋配筋率不超,混凝土压碎时梁还是会坏掉,对吗?
回复
arsenaler_
2013年11月01日 17:18:03
19楼
1.梁配筋率超了,建议加大梁宽,做扁梁,放到1/18La也是可以做的;
2.两侧200*200构造柱?梁直接搭在构造柱上不合理,建议增加柱截面。200*200梁钢筋根本锚不进去吧~~
回复
十月的肖邦
2013年11月01日 17:20:36
20楼
dengdebo520 发表于 2013-11-1 17:14 扁梁效果差些吧,简支梁受弯矩呢,下面受拉,上面受压吧。配筋率大了可以这样理解不:钢筋抗拉强度大了, …浪费钢筋不是主要问题,而是破坏的时候是脆性破坏,突然一下子就坏掉了,没征兆,想跑都来不及!
回复
dengdebo520
2013年11月01日 17:22:44
21楼
davidws 发表于 2013-11-1 17:18 1.梁配筋率超了,建议加大梁宽,做扁梁,放到1/18La也是可以做的;2.两侧200*200构造柱?梁直接搭在构造柱 …这个梁相当于是取代墙的,一层有墙,二层上就没砌墙,加了这个梁。构造柱是在墙体中的,砖混结构吧
回复

相关推荐

APP内打开