5.1米跨度梁,截面200X300(350),如何配筋?
dengdebo520
2013年11月01日 13:55:31
只看楼主

本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑 问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?是否超过了最大配筋率呢?

本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑

问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?
是否超过了最大配筋率呢? QQ截图20131025082934.jpg


QQ截图20131025082934.jpg

免费打赏
dengdebo520
2013年11月01日 14:31:57
2楼
哪位专业人士帮我看看呢
回复
jys1130
2013年11月01日 14:44:58
3楼
配筋率有10%了吧,这么小的梁能行吗?
回复
sweety2014
2013年11月01日 14:49:30
4楼
砌体结构?这梁应该是支撑在墙上的吧,这个梁也忒小了点,5m才这么小?
回复
dengdebo520
2013年11月01日 14:54:47
5楼
这个梁是两端在构造柱上的,上面只有楼板。等于是7米长5米宽的楼面在7米的中间加了这个5米跨度的梁。我是按截面高度取跨度的16分之一来的(按次梁来算的),配筋好像有点超筋吧,超筋问题请大家帮我算下,我算不出来。
回复
fengzhizi7220
2013年11月01日 14:56:22
6楼
梁高太小了,取跨度的1/12,至少取个400高要的吧
回复
dengdebo520
2013年11月01日 14:59:37
7楼
梁高大了,客厅空间就矮了,所以我们自建房都是取的300的。但是我觉得钢筋是不是配大了?
回复
li556671
2013年11月01日 15:08:33
8楼
配筋太大了吧
回复
dengdebo520
2013年11月01日 15:10:00
9楼
那多大的合适呢
回复
鲁烟半岛epc
2013年11月01日 15:28:16
10楼
建议论坛以后杜绝人发这种帖子,手算检验下就是了。
你可以把自己的手算过程发帖,不可以直接问。
回复
dengdebo520
2013年11月01日 15:36:41
11楼
楼上的热心人,不好意思,我是门外汉,所以直接发问了。因家里正在盖房,所以求助行家们了。
回复