5.1米跨度梁,截面200X300(350),如何配筋?
dengdebo520
2013年11月01日 13:55:31
只看楼主

本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑 问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?是否超过了最大配筋率呢?

本帖最后由 dengdebo520 于 2013-11-4 16:09 编辑

问题:跨度5.1米的梁,两端是20X20的构造柱,梁上是3.3和3.6米的楼板(板厚12厘米,2层楼板筋,直径8),楼板钢筋下层穿过梁,上层筋在梁上。请问这个梁截面选200X300(350),底筋3根25的,面筋2根20的钢筋,可行否?
是否超过了最大配筋率呢? QQ截图20131025082934.jpg


QQ截图20131025082934.jpg

免费打赏
q466079404
2014年01月09日 08:53:04
52楼
可以把梁加宽
回复
gljyh75
2014年01月09日 10:40:04
53楼
梁太小了,宽度和高度都要增加
回复
龙枪虎豹骑
2017年03月30日 16:33:12
54楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-11-1 15:28 建议论坛以后杜绝人发这种帖子,手算检验下就是了。你可以把自己的手算过程发帖,不可以直接问。鲁大师当年在各种群里面问来问去不也是这样吗
回复
fccfcc2013
2017年03月30日 19:12:21
55楼
截面应该不包含板厚吧,
回复
林国徐
2017年03月30日 20:07:09
56楼
整3根25可以的,自建房不用管什么脆性破坏,少筋才是纯粹的脆性破坏,只要地震不来问题不大,你减少钢筋反而问题大。
回复
谢好
2017年03月30日 23:45:14
57楼
谢谢楼主分享。
回复

相关推荐