钢筋混凝土工程问题剖析--大家来找茬
结构老生
2013年11月01日 12:13:11
来自于工地图片
只看楼主

钢筋混凝土工程问题剖析--大家来找茬列出你所见施工后的工程图片中的问题所在,大家讨论共同进步

钢筋混凝土工程问题剖析--大家来找茬
列出你所见施工后的工程图片中的问题所在,大家讨论共同进步
免费打赏
kitty6172
2013年11月04日 17:10:21
22楼
紫宇华巅 发表于 2013-11-3 10:51 一、构造柱主筋搭接不对,同一截面下,钢筋搭接头不能超过50%;箍筋在柱的上下1/3根没有加密,且弯钩没有13 …不错 很透彻啊
回复
wuwo2013
2013年11月04日 20:44:14
23楼
构造柱一般要求不太严格,用蛇皮袋堵漏是不对的,而且就放在里面了,模板用的是旧模板,成型质量太差,没有棱角,振捣不均匀,露石子。
回复
janstone
2013年11月04日 20:45:56
24楼
轴线有点问题
回复
雷景助理
2013年11月04日 22:13:01
25楼
学习啦,谢谢楼主
回复
gj5461
2013年11月05日 04:33:59
26楼
构造柱搭接不到底,还有漏筋的现象,是保护层不够啊。另外,喷浆前应该把袋等垃圾清理一下呀。:Q
回复
huwanli65
2013年11月05日 08:04:51
27楼
:@:@:@:@:@:@:@:@
回复
shangxianwei
2013年11月05日 09:05:01
28楼
有创意,搞的挺有意思
回复
ws20020609
2013年11月05日 09:08:17
29楼
1、构造柱底部箍筋加密区未加密,且箍筋未打135度弯钩;
2、梁柱节点处夹杂编织袋;
3、混凝土拆模时未达到规定强度,或拆模时野蛮施工,造成缺棱掉角。
回复
刺猬豆沙包
2013年11月05日 09:34:14
30楼
这编织袋不小心露出来了;P