在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。大家觉得呢?
在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好
1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。
2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。
3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。
4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。
大家觉得呢?
42楼
感觉这个箱子做的不怎么样,里面的配线比较乱。
回复
43楼
我觉得做三个电流表比较好,对于负载不平衡的相对直观一点。:)
回复
44楼
AP表示电源箱
AL表示配电箱
AW表示电表箱
回复
45楼
还是可以的
回复
46楼
学习学习!!!
回复
47楼
电流转换开关叫说过 从来就没用过 电流不可开路
回复
48楼
我也没有做过电流转换开关呢?
回复
49楼
学习学习!!!
回复
50楼
你用电流转换开关,那不是有两相电流互感器不就开路了
回复
51楼
2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。
电流没有转换开关。
回复