一个小区地上住宅群不做喷淋、只有地下车库做喷淋。只在最高的一栋住宅屋面设置一个消防水箱、请教一下、这种情况喷淋稳压管是否需要接入屋面消防水箱。
一个小区地上住宅群不做喷淋、只有地下车库做喷淋。只在最高的一栋住宅屋面设置一个消防水箱、请教一下、这种情况喷淋稳压管是否需要接入屋面消防水箱。
免费打赏
w-jwei
2013年11月01日 10:43:47
2楼
喷淋稳压要从屋顶水箱接出来,不过要校核下水箱高度与喷淋泵的扬程,如果水箱高度高于扬程,这个稳压管在接入喷淋管网要设减压阀。
回复
zhangshengna
2013年11月02日 14:10:27
3楼
肯定要接到报警阀进口处 要不然在泵启动之前如何报警啊!