2楼
压型钢板作为楼板模板的话,都是要配筋的。受力分析比较复杂,设计时通常不考虑压型钢板受拉作用,只作为模板方便施工。
回复
3楼
那具体怎么配钢筋呢。
回复
4楼
配筋按照折减后的厚度计算,一般130mm高按110计算便可
回复
5楼
压型钢板作为楼板模板的话,都是要配筋的。受力分析比较复杂,设计时通常不考虑压型钢板受拉作用,只作为模板方便施工。
回复
6楼
按照折减厚度进行 配筋 压型钢板通常作为模板来用 其强度作为安全储备
回复
7楼
前面几位已经对压型钢板给予了你肯定及正确的回答,如果考虑正常作用,可以分开后组合计算,但是刚度上受制于材料弹性模量等性能影响,同时协调作用不可能那么完全,建议砼全部受力,钢板为富余量。至于说次梁没啥不一样的受力一致。
回复
8楼
学习了 :)
回复
9楼
学习了 ..
回复
10楼
按照折减厚度进行 配筋 压型钢板通常作为模板来用 其强度作为安全储备:lol
回复
11楼
如果是作为模板,需验算施工阶段挠度,因为此时混凝土强度还未完全体现,如果正常使用情况满足要求,不需要设置临时支撑,否则设置,计算时若简化计算可只考虑压型钢板以上混凝土厚度,此时板配筋同正常板配筋,如果精确点,需要知道压型板型号,折算板厚,此种压型钢板可不涂防火涂料;
如不作为模板,作为受力板件的一部分,因为是两种材料的结合,计算复杂些,可以网上参考计算案例,如果是设计,必须保证建筑图纸注明涂刷防火涂料。
回复