这种情况梁的腹板中是否需要配构造筋
duanaihuihui
duanaihuihui Lv.14
2013年10月31日 14:31:13
只看楼主

混凝土规范中9.2.13中,梁的腹板高度Hw不小于450mm时,需要加构造筋,Hw按规范的6.3.1条规定,矩形截面按有效高度来确定。 但是对于对于120mm厚的板,梁的截面是550mm,按矩形的有效高度是需要配构造筋的,但是如果减去板厚之后,就不需要配构造筋了,请问这种情况是否需要配构造筋???

混凝土规范中9.2.13中,梁的腹板高度Hw不小于450mm时,需要加构造筋,Hw按规范的6.3.1条规定,矩形截面按有效高度来确定。
但是对于对于120mm厚的板,梁的截面是550mm,按矩形的有效高度是需要配构造筋的,但是如果减去板厚之后,就不需要配构造筋了,请问这种情况是否需要配构造筋???
免费打赏
高处能胜寒
2013年10月31日 15:34:05
2楼
有楼板的就是属于T形截面,应该取有效高度减去翼缘高度,
按理说是不用配的了,但是甲方对经济性要求不高的话,还是可以配的,PKPM出的图也是配了的。
回复
duanaihuihui
2013年10月31日 16:29:46
3楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-31 15:34 有楼板的就是属于T形截面,应该取有效高度减去翼缘高度,按理说是不用配的了,但是甲方对经济性要求不高的 …那另一个问题也就出来了,梁中加了构造筋,间距不宜大于200mm,那构造筋的最上面那根钢筋的位置如何确定啊,是距离楼板的下皮距离为200mm,还是距离梁的上面的受力筋呢???
回复
apely8126
2013年10月31日 17:23:01
4楼
duanaihuihui 发表于 2013-10-31 16:29 那另一个问题也就出来了,梁中加了构造筋,间距不宜大于200mm,那构造筋的最上面那根钢筋的位置如何确定啊 …是两根腰筋的间距不大于200mm,截面中轴上下100mm我是新手,估计是这样吧
回复
設計詩
2013年10月31日 23:46:48
5楼
完全不用,600都可以不用!
回复
高处能胜寒
2013年11月01日 00:01:27
6楼
duanaihuihui 发表于 2013-10-31 16:29 那另一个问题也就出来了,梁中加了构造筋,间距不宜大于200mm,那构造筋的最上面那根钢筋的位置如何确定啊 …配制构造钢筋的目的是为了控制梁腹板的收缩裂缝。只要满足配筋率及间距应该效果都不错了,个人觉得用构造钢筋等分腹板高度吧。
回复
设计小兵
2013年11月01日 00:06:09
7楼
550-120=430<450,可以不配构造腰筋
回复
duanaihuihui
2013年11月01日 10:54:34
8楼
高处能胜寒 发表于 2013-11-1 00:01 配制构造钢筋的目的是为了控制梁腹板的收缩裂缝。只要满足配筋率及间距应该效果都不错了,个人觉得用 …谢谢你了,学习了
回复
西方不败
2013年11月03日 22:25:43
9楼
静定天下 发表于 2013-10-31 23:46 完全不用,600都可以不用!600-120=480>450 也不用,对吗?
回复
洛听雨
2013年11月03日 22:43:32
10楼
本帖最后由 洛听雨 于 2013-11-4 16:49 编辑

混规9.2.13:
3.jpg

hw是什么呢?文字可能很难理解:

详图11G101-1图集
0111.jpg
那么hw,是直接减去板厚吗?当然不是。
严格来说hw应该是这样的:

详混规6.3.1
01.jpg
矩形截面,hw=h0,
有人要问了,那么h0是什么呢?

详混规6.2.23-3款:
01111.jpg
结论:
如最具代表性的矩形截面,本应hw=h0=h-a,那么当腹板高度hw=450时,按混规减去一个a,则无需增加构造钢筋,
但审图有时会提“建议增加”,如果做保守设计话还是按照不减a去算腹板高度,即h0=h。
具体是否严格看自己院的统一要求,甲方的含钢量要求,和当地图审部门的意见。



回复
a4035698
2013年11月03日 22:49:18
11楼
duanaihuihui 发表于 2013-10-31 16:29 那另一个问题也就出来了,梁中加了构造筋,间距不宜大于200mm,那构造筋的最上面那根钢筋的位置如何确定啊 …理论上是板下皮钢筋以下200mm,但实际施工中,都是按梁上皮钢筋下200mm做的,你这个430本来就没要求腰筋,按那个走问题不大。
回复