混凝土规范中9.2.13中,梁的腹板高度Hw不小于450mm时,需要加构造筋,Hw按规范的6.3.1条规定,矩形截面按有效高度来确定。 但是对于对于120mm厚的板,梁的截面是550mm,按矩形的有效高度是需要配构造筋的,但是如果减去板厚之后,就不需要配构造筋了,请问这种情况是否需要配构造筋???

混凝土规范中9.2.13中,梁的腹板高度Hw不小于450mm时,需要加构造筋,Hw按规范的6.3.1条规定,矩形截面按有效高度来确定。
但是对于对于120mm厚的板,梁的截面是550mm,按矩形的有效高度是需要配构造筋的,但是如果减去板厚之后,就不需要配构造筋了,请问这种情况是否需要配构造筋???
免费打赏
岁月如风123
2013年11月04日 09:58:12
12楼
学习学习啊。
回复
duanaihuihui
2013年11月04日 13:11:35
13楼
洛听雨 发表于 2013-11-3 22:43 一般很严格的话还是按照不减a去算得。这位前辈能说的更详细一点吗
回复
洛听雨
2013年11月04日 16:26:23
14楼
duanaihuihui 发表于 2013-11-4 13:11 这位前辈能说的更详细一点吗已经补充,看原回复。
回复
設計詩
2013年11月04日 18:59:23
15楼
西方不败 发表于 2013-11-3 22:25 600-120=480>450 也不用,对吗?哎,要分清楚有效高度与腹板高度~480不是腹板高度~还要减去as~
回复
hezicai1986
2013年11月04日 19:50:03
16楼
不错 都是常碰到很实用的
回复
一仰化碳
2013年11月04日 19:56:14
17楼
腹板高度是要去掉板厚的
回复
西方不败
2013年11月04日 22:01:11
18楼
静定天下 发表于 2013-11-4 18:59 哎,要分清楚有效高度与腹板高度~480不是腹板高度~还要减去as~哎,看书不仔细啊,怪不得考了那么多次都没过,发现问题了!!向美女看齐!!!:)
回复
tmgc3zxh
2013年12月11日 11:39:44
19楼
有时间仔细看看规范,这类问题没什么讨论的意义。
回复
a1009924064
2013年12月11日 11:57:50
20楼
你说的这个有楼板的属于T型梁。。按照规范是可以不配的
回复
menfjgnjdinfgheji
2013年12月11日 12:11:15
21楼
应该是不用吧。