天花内 JDG管可以这样过梁?
enidjanet
enidjanet Lv.4
2013年10月31日 08:04:14
只看楼主

地下室后勤区 当初考虑在天花内 这样又好穿线 现在业主要求我们整改 JDG管弯曲90度与梁靠紧 我们都大面积配好管了 怎么说服业主不让整改啊

地下室后勤区 当初考虑在天花内 这样又好穿线 现在业主要求我们整改 JDG管弯曲90度与梁靠紧 我们都大面积配好管了 怎么说服业主不让整改啊
免费打赏
tjhe1026
2013年11月02日 20:05:36
12楼
电管如此敷设没有看懂。几根管都是平面沿底板、梁外皮敷设,为什么不采用吊杆上下排列电管?而且这么布管,不知道以后通风管、消防系统、吊顶吊杆上来后,会不会造成电管移位?至于电管过梁的方式,还是按照安装图集的样子为好。
回复
sumdge
2013年11月03日 13:02:14
13楼
本帖最后由 sumdge 于 2013-11-3 13:12 编辑

按建设程序整改通知单,是监理单位下的。你可以说你们的做法符合质量要求,有什么不符合请业主或监理单位拿出强制性条文来。你们按条文整改。如果他们拿不出来,你就认定自己做的质量验收符合规范,不整改。
图片上看你们做的还可以了。
最有可能的是他们认定你们的材料壁厚不合格,JDG管要求至少1.6mm,铁盒要求是侧1mm以上等的要求然后出单说,你们使用的材料不合格。要求返工重做。
回复
liu8661497
2013年11月13日 08:31:28
14楼
最好按照图集予以整改,这样做很不美观,也不符合规范。
回复
mrbonbon
2013年11月13日 08:38:08
15楼
最好要贴梁做
回复
enidjanet
2013年11月14日 21:00:58
16楼
问题已经解决了 业主找不到规范来反驳我们 只要求我们整改一间房。;P
回复
robin000
2013年12月08日 17:16:23
17楼
如果涉及消防线路,还需要涂刷防火涂料,另外按规程要求,有接线盒设置的要求。。
回复
luoxin1998
2013年12月08日 20:40:14
18楼
最好按图集做
回复
工夫茶
2013年12月09日 15:13:48
19楼
图集并不是规范,除非在图上有注明采用,否则可以不用遵守。
回复
zhanlang2008
2013年12月10日 21:34:59
20楼
你这个恐怕要改啊
回复

相关推荐

APP内打开