天花内 JDG管可以这样过梁?
enidjanet
enidjanet Lv.4
2013年10月31日 08:04:14
只看楼主

地下室后勤区 当初考虑在天花内 这样又好穿线 现在业主要求我们整改 JDG管弯曲90度与梁靠紧 我们都大面积配好管了 怎么说服业主不让整改啊

地下室后勤区 当初考虑在天花内 这样又好穿线 现在业主要求我们整改 JDG管弯曲90度与梁靠紧 我们都大面积配好管了 怎么说服业主不让整改啊
无涯子
2013年10月31日 10:02:33
2楼
貌似你管卡距离不够吧……
回复
enidjanet
2013年10月31日 13:47:36
3楼
无涯子 发表于 2013-10-31 10:02 貌似你管卡距离不够吧……是的 我们用的不是明装接线盒 用的是86镀锌铁盒 所以离墙管卡与盒子间距有点远 这个业主都同意了 现在就是说JDG管不能这样直接成45度斜翻。
回复
无涯子
2013年10月31日 15:01:35
4楼
你这样悬空不好固定啊,最好还是贴着做的
回复
青花那个瓷
2013年10月31日 15:52:01
5楼
虽然不是很规范,但是我个人还是喜欢这样做的,以后维修换线方便:)
回复
y806099267
2013年10月31日 17:20:47
6楼
只要不影响吊顶做造型、其实这样做最好了 、挺规矩的 就是那个图集把业主给忽悠的懵了、
回复
enidjanet
2013年11月01日 08:05:17
7楼
大家有没有好的办法说服业主啊 最好有规范上有写到 今天是整改期限最后一天了 整改面积太大了 而且这弯过的管子不好再次利用
回复
zorrohh
2013年11月01日 12:35:58
8楼
enidjanet 发表于 2013-10-31 13:47 是的 我们用的不是明装接线盒 用的是86镀锌铁盒 所以离墙管卡与盒子间距有点远 这个业主都同意了 现在就 …请问上面图片过梁明装配管的安装方式,是什么书啊?告诉下书名,谢谢!
回复
sumdge
2013年11月01日 16:01:17
9楼
如果不吊项的话,你只有改。如果是吊顶的,你可以考虑与专业的有话语权的业主领导沟通下。由图片可推测,不吊顶的可能很大。如果吊顶,不用贴板做的,可以用吊杆。
回复
enidjanet
2013年11月01日 16:22:14
10楼
zorrohh 发表于 2013-11-1 12:35 请问上面图片过梁明装配管的安装方式,是什么书啊?告诉下书名,谢谢!建筑安装工程施工图集
回复
enidjanet
2013年11月01日 16:32:00
11楼
sumdge 发表于 2013-11-1 16:01 如果不吊项的话,你只有改。如果是吊顶的,你可以考虑与专业的有话语权的业主领导沟通下。由图片可推测,不 …后勤区 要做吊顶 业主、监理、总包之前都没提过 后来业主那边来了个大BOSS 看到说这样不行 现在他们天天发整改通知 我们这边也去沟通 没用 不知道你们有没有书面的东西可以证明我这样配管符合规范?
回复