一次网 二次网温差多大好
心似弯钩
2013年10月28日 22:01:50
来自于采暖供热
只看楼主

我单位用蒸汽锅炉经汽水交换器换热采暖蒸汽温度105,冷凝回水52.二次侧出水56,回水52,正常吗?求教。

我单位用蒸汽锅炉经汽水交换器换热采暖蒸汽温度105,冷凝回水52.二次侧出水56,回水52,正常吗?求教。
免费打赏
suncher01
2013年10月28日 22:59:35
2楼
????
如何不正常,将蒸汽流量增大,各处水温必然会变
回复
paidbjs
2013年10月29日 09:40:18
3楼
不是很了解,但是二次侧出水达56度,回水能到52,取暖应该没什么问题了吧
回复
青云飞
2013年10月29日 17:07:22
4楼
出水56,回水52,温差有点小啊,出水提到62差不多
回复
心似弯钩
2013年10月29日 22:46:27
5楼
suncher01 发表于 2013-10-28 22:59 ????如何不正常,将蒸汽流量增大,各处水温必然会变一次网温差过大 ,二次网温差又太小。若把温差加大到12摄氏度水泵进出口压差又小到4米。该怎样调整?
回复
zhongwenxunshen
2013年10月31日 13:57:50
6楼
你这汽水换热器,一次网温差越大也就是凝结水排水温度越低,越节能,怕啥,你要提高二次网温度,又不变一次侧,那就是降低二次水的流量了啊,流量降低压降也低了,没啥不正常啊?