管路震动,怎么解决
crazy_ak
crazy_ak Lv.5
2007年09月19日 10:46:58
来自于制冷技术
只看楼主

今天看到一个空调,其中的一段管路不停的震动,频率很快(应该和压缩机的转速一样的)。个人感觉是管路没有设计好!在这问问大家,管路设计时需要注意什么?希望能推荐一些文章什么的:)小弟不深感激!

今天看到一个空调,其中的一段管路不停的震动,频率很快(应该和压缩机的转速一样的)。
个人感觉是管路没有设计好!
在这问问大家,管路设计时需要注意什么?
希望能推荐一些文章什么的:)
小弟不深感激!
免费打赏
cujinfeng
2007年09月20日 13:40:33
12楼
在噪声与振动方面没什么经验
前几天刚买一本《噪声与振动控制工程手册》准备学点理论知识
呵呵,不过现在还没开始看
回复
crazy_ak
2007年09月20日 14:37:15
13楼

如果觉得写的不错,说一声,我也去借一本看看:)
回复
寒冬
2007年09月21日 20:42:16
14楼
看看机器怎么改进一下,然后好好设计一下管路。尤其支吊架的设计。
回复
crazy_ak
2007年09月24日 07:58:45
15楼


呵呵,没有支吊架:)
不过谢谢提议.
回复
ceciliapolly
2008年08月01日 22:53:39
16楼
可以加减震块,要不就改管路,像六楼说的改成三维弯,应该会好些!
回复
f4ban
2008年08月01日 23:28:57
17楼
最主要系机械~~尤其支吊架的设计。
回复
winds039044025
2008年08月01日 23:43:45
18楼
可以考虑改变连接形式
回复
f4ban
2008年08月02日 11:55:22
19楼
管路设计有条件最好模态分析一下。防止谐振。
你那个空调如果有问题,可以贴阻尼块试试?:handshake
回复
gaoxiaofeng5843
2008年09月03日 21:02:37
20楼
个人觉得,该段管子可以利用减震管。以减小振动的传递。
回复
killzx99
2008年09月06日 20:53:53
21楼
焊接好的管子
最好做下退火
除去部分应力这样对减震也有很大改善!
回复

相关推荐