一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢
一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢
12楼
断路器触臂和触头盒严重烧毁一般为接触不好//
回复
13楼
接触不好 有异物 第一图片看不到
回复
14楼
静触头可能是螺丝松动了,然后发热
回复
15楼
1、梅花触头与静触头接触不良;
2、固定静触头螺丝松动;
长时间发热造成
回复
16楼
1、梅花触头与静触头接触不良;
2、固定静触头螺丝松动;
3、梅花触头弹簧力量不够,或弹簧受到损伤。
长时间发热造成
回复
17楼
凭图片看也还是由于梅花触头接触不良所致的因素比较大
回复
18楼
遇到过梅花触头比静触头不符而接触不良
回复
19楼
根据现场仔细分析,是由于断路器梅花触头与柜体静触头接触深度不够,不到10mm
回复
20楼
学习了。。。。。谢谢。。。。
回复
21楼
断路器用的是2000A的动触头,接触不良吧,静触头镙丝松或动触头弹簧松:)
回复