10kV真空断路器触臂烧毁
lizj315
lizj315 Lv.3
2013年10月28日 12:06:39
来自于断路器
只看楼主

一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢

一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢

mmexport1382767314564.jpg


mmexport1382767331764.jpg

免费打赏
yyip2010
2014年02月14日 10:51:58
12楼
断路器触臂和触头盒严重烧毁一般为接触不好//
回复
超帕特尔
2014年02月17日 11:06:09
13楼
接触不好 有异物 第一图片看不到
回复
happy2127
2014年02月20日 20:04:45
14楼
静触头可能是螺丝松动了,然后发热
回复
sdfdzy1998
2014年02月24日 15:22:47
15楼
1、梅花触头与静触头接触不良;
2、固定静触头螺丝松动;
长时间发热造成
回复
xjcjt
2014年03月04日 17:32:52
16楼
1、梅花触头与静触头接触不良;
2、固定静触头螺丝松动;
3、梅花触头弹簧力量不够,或弹簧受到损伤。
长时间发热造成
回复
goldenbay
2014年03月13日 15:55:14
17楼
凭图片看也还是由于梅花触头接触不良所致的因素比较大
回复
lonemice
2014年03月29日 21:37:46
18楼
遇到过梅花触头比静触头不符而接触不良
回复
lizj315
2014年04月03日 01:25:23
19楼
根据现场仔细分析,是由于断路器梅花触头与柜体静触头接触深度不够,不到10mm
回复
电气小霸王
2014年04月07日 14:56:15
20楼
学习了。。。。。谢谢。。。。
回复
zlj1129
2014年05月14日 07:57:12
21楼
断路器用的是2000A的动触头,接触不良吧,静触头镙丝松或动触头弹簧松:)
回复