10kV真空断路器触臂烧毁
lizj315
lizj315 Lv.3
2013年10月28日 12:06:39
来自于断路器
只看楼主

一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢

一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢

mmexport1382767314564.jpg


mmexport1382767331764.jpg

免费打赏
xintaijuedingyiqie
2014年05月21日 17:57:00
22楼
动静触头要求插入深度是多少?
回复
lz_chengyang
2014年09月04日 13:55:31
23楼

梅花触头与静触头之间的触头压力不够,导致接触电阻增大,从而引起发热,导至触头盒烧毁
回复
goldenbay
2014年10月07日 23:20:24
24楼
照片少不大好猜,也只能估计是插拔触头接触问题
回复
co1428925962787
2015年04月14日 19:42:05
25楼
1、梅花触头与静触头接触不良;
2、固定静触头螺丝松动;
长时间发热造成