10kV真空断路器触臂烧毁
lizj315
Lv.3
2013年10月28日 12:06:39
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢
一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢
免费打赏
xintaijuedingyiqie
2014年05月21日 17:57:00
22楼
动静触头要求插入深度是多少?
回复
lz_chengyang
2014年09月04日 13:55:31
23楼
梅花触头与静触头之间的触头压力不够,导致接触电阻增大,从而引起发热,导至触头盒烧毁
回复
goldenbay
2014年10月07日 23:20:24
24楼
照片少不大好猜,也只能估计是插拔触头接触问题
回复
co1428925962787
2015年04月14日 19:42:05
25楼
1、梅花触头与静触头接触不良;
2、固定静触头螺丝松动;
长时间发热造成
回复
上一页
相关推荐
户内35KV真空断路器ZN23-40.5/1600-31.5
电气工程施工
2022-05-15 11:28:23
35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5
断路器
2022-05-05 10:49:05
10kv看门狗柱上真空断路器
断路器
2022-05-05 10:47:25
真空断路器中第二分闸脱扣器起什么作用
供配电技术
2021-08-17 15:19:58
求问老师傅,真空断路器原理图及图解
断路器
2021-04-06 13:51:41
ZW32永磁真空断路器二次图纸
断路器
2019-04-17 09:07:02
真空断路器的寿命及其检修常识
断路器
2019-03-25 15:21:23
ZN73(VS1)-12M 户内交流真空断路器
断路器
2019-03-12 11:36:20
【早安电气】低压真空断路器常见故障及其处理办法
电气工程原创版块
2019-01-24 16:32:16
浙江皖开生产ZW32-12F/630智能看门狗真空断路器
电气资料库
2018-11-19 10:22:07
求购户内交流高压真空断路器制作图纸,并且能安装指导~
断路器
2018-11-01 14:22:57
请电气的朋友们讲解下图中真空断路器各个回路工作过程?
断路器
2018-10-08 10:51:36
真空负荷开关和真空断路器的区别
成套电气设备
2018-09-18 09:31:54
【知识】负荷开关与隔离开关、真空断路器的区别
电气工程原创版块
2018-09-05 22:52:10
【电气分享】负荷开关与隔离开关、真空断路器的区别
供配电技术
2018-08-24 08:44:35
杆上高压计量箱,真空断路器在前在后有啥区别
供配电技术
2018-07-11 17:57:37
关于真空断路器的特性曲线图
断路器
2018-05-21 15:59:15
求高压真空断路器VS1的零件总装图
输变电工程
2018-03-21 12:29:09
负荷开关与隔离开关、真空断路器的区别
供配电技术
2018-03-09 15:34:18
关于真空断路器欠压线圈问题
供配电技术
2017-11-27 21:27:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开