10kV真空断路器触臂烧毁
lizj315
lizj315 Lv.3
2013年10月28日 12:06:39
来自于断路器
只看楼主

一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢

一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢

mmexport1382767314564.jpg


mmexport1382767331764.jpg

免费打赏
talentdan
2013年10月28日 14:25:02
2楼
断路器是什么牌子的?
回复
langjijiangnan
2013年10月29日 09:58:17
3楼
梅花触头与静触头之间的触头压力不够,导致接触电阻增大,从而引起发热,导至触头盒烧毁
回复
wgw5213344
2013年11月02日 13:49:08
4楼
烧的挺严重的啊
回复
wgw5213344
2013年11月02日 13:49:35
5楼
烧的挺严重的啊
回复
fishbone_l
2013年11月08日 17:16:48
6楼
看梅花触头的片数推断此断路器额定电流不止1600A.
回复
zsphn6666
2013年11月18日 09:26:41
7楼
接触不好,放电烧毁
回复
dylan3940
2013年11月18日 14:28:07
8楼
发热的话应该临近的几个触头盒都有高温烤过的痕迹,然后某一相温升最高然后烧掉,并且烧的范围会很大。从楼主图片上看,五个触臂触头盒活门都很好,只有一个触臂烧,而且烧的都没了,可见只有此处有强烈弧光烧掉,应该是上触头盒处掉入异物烧的。用的绝缘活门,触头盒安装板也是不锈钢的,设计和制造上是没问题的。
回复
yyfyys
2013年11月21日 17:25:51
9楼
:)高手们的推断,有结果没啊楼主。
回复
yuhan396
2014年01月23日 14:43:21
10楼
现在有结果吗,楼主
回复
mr_chen188
2014年01月27日 23:11:59
11楼
dylan3940 发表于 2013-11-18 14:28 发热的话应该临近的几个触头盒都有高温烤过的痕迹,然后某一相温升最高然后烧掉,并且烧的范围会很大。从楼 …事故分析还是很专业的