施工新人求指教,这样做底层的排污可以吗?
darren_zhang
2013年10月27日 20:56:16
只看楼主

刚跟师傅一起做,底层的做同层排污,另外一根立管通到顶.因为现在工程停了,没办法从上面开始做,只能先把下面商铺的做好,把商铺交了,以后再做上面的排污.师傅说底层的只能这样做,但是我看跟图纸上面不一样,所以想问一下,这样可以吗?还是有其它更好的施工方案?最后一张就是张二张完成后的样子.

刚跟师傅一起做,底层的做同层排污,另外一根立管通到顶.因为现在工程停了,没办法从上面开始做,只能先把下面商铺的做好,把商铺交了,以后再做上面的排污.
师傅说底层的只能这样做,但是我看跟图纸上面不一样,所以想问一下,这样可以吗?还是有其它更好的施工方案?最后一张就是张二张完成后的样子.

20131025149.jpg


20131025148.jpg


20131026157.jpg

darren_zhang
2013年10月27日 21:09:01
2楼
各位前辈指教一下.
回复
darren_zhang
2013年10月27日 21:50:24
3楼
:'(:'(没人吗
回复
ssnd90
2013年10月27日 23:43:15
4楼
按图施工是最好的,简单粗暴的年代已经过去了,多看书。
回复
darren_zhang
2013年10月28日 19:21:16
5楼
ssnd90 发表于 2013-10-27 23:43 按图施工是最好的,简单粗暴的年代已经过去了,多看书。就是跟图纸上对不上,所以我想问一下,这样做,对于底层来说,对不对?有其它更好的方案没有?
回复
ysnwhy
2013年10月28日 22:07:43
6楼
兄弟 这样做不行 底层那户人由于立管里面的正负压力马桶以后会出现气泡 臭气也会产生 这样大部分会遭到投诉。。这样做要慎重。
回复
王农勤
2013年10月28日 22:16:27
7楼
darren_zhang 发表于 2013-10-28 19:21 就是跟图纸上对不上,所以我想问一下,这样做,对于底层来说,对不对?有其它更好的方案没有?从图上看,定性方面,这种做法是可以的,但是,排水支管连接在排出管上时,连接点距离立管底部下游水平距离不得于1.5米.否则,底层排水只能单独排至室外.另外,在距离排水立管底部1.5米之内的排出管有90度水平转弯管段时,也应单独排出(量一下那个弯头至立管的距离).
回复
darren_zhang
2013年10月29日 18:54:41
8楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-28 22:16 从图上看,定性方面,这种做法是可以的,但是,排水支管连接在排出管上时,连接点距离立管底部下游水平距离不得 …排水支管连接在排出管上时,连接点距离立管底部下游水平距离不得于1.5米.否则,底层排水只能单独排至室外.另外,在距离排水立管底部1.5米之内的排出管有90度水平转弯管段时,也应单独排出.这两句不是很明白啊,新人,专业语言不是很懂的说,能解释一下吗?多谢了哈.
回复
darren_zhang
2013年10月29日 18:56:10
9楼
ysnwhy 发表于 2013-10-28 22:07 兄弟 这样做不行 底层那户人由于立管里面的正负压力马桶以后会出现气泡 臭气也会产生 这样大部分会遭到投 …但是图上只说了一楼的才单独排出室外,这是4楼的排污,如果这样做不行,那应该怎么做,请指教.
回复
darren_zhang
2013年10月29日 19:02:21
10楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-28 22:16 从图上看,定性方面,这种做法是可以的,但是,排水支管连接在排出管上时,连接点距离立管底部下游水平距离不得 …哦………..好像明白了,就第一张图来说,通到楼顶的那根立管的底部1.5米之内有90度的弯头,那么上面的那个卫生间的排出管就不能跟它合在一起了,是这个意思吗?那个肯定没有1.5米的.另外,像最后一张图,排水管的S型存水弯的连接点,离通到楼上的110立管底部,最少也应该要有1.5米的距离是吧?那个应该有的.是这样吗?
回复
huangjiasi4
2013年10月30日 16:41:20
11楼
学习一下,呵呵