变压器并联母线桥安装位置
cfxuyunpeng
cfxuyunpeng Lv.10
2013年10月24日 14:32:06
只看楼主

大家好,因为公司设备增容,需要将1号及2号两台2000KVA变压器并接使用,请问变压器并联母线桥的合理的并接位置应该是哪里?在低压出线总柜与末端柜并接有何区别(在两台变压器末端柜并接距离较近,施工比较方便)?谢谢大家,如有描述不清的地方请谅解。

大家好,因为公司设备增容,需要将1号及2号两台2000KVA变压器并接使用,请问变压器并联母线桥的合理的并接位置应该是哪里?在低压出线总柜与末端柜并接有何区别(在两台变压器末端柜并接距离较近,施工比较方便)?谢谢大家,如有描述不清的地方请谅解。
免费打赏
巨人电气
2013年10月28日 10:49:26
12楼
你的并接使用,是低压母线并联还是变压器并列运行?
回复
l494709209
2013年10月28日 11:41:12
13楼
变压器本身不能连,低压柜是可以做联络盘,但是还有一些事情要先想清楚,这两台变压器下面低压柜带的负载是必须不能停电的吗?如果是那做不做联络盘没有什么意义。联络盘仅仅是保证供电更稳定,不是容量的增加。
回复

相关推荐