变压器并联母线桥安装位置
cfxuyunpeng
cfxuyunpeng Lv.10
2013年10月24日 14:32:06
只看楼主

大家好,因为公司设备增容,需要将1号及2号两台2000KVA变压器并接使用,请问变压器并联母线桥的合理的并接位置应该是哪里?在低压出线总柜与末端柜并接有何区别(在两台变压器末端柜并接距离较近,施工比较方便)?谢谢大家,如有描述不清的地方请谅解。

大家好,因为公司设备增容,需要将1号及2号两台2000KVA变压器并接使用,请问变压器并联母线桥的合理的并接位置应该是哪里?在低压出线总柜与末端柜并接有何区别(在两台变压器末端柜并接距离较近,施工比较方便)?谢谢大家,如有描述不清的地方请谅解。
lingxuct
2013年10月24日 15:35:31
2楼
每台变压器都应有自己的高压开关和低压开关,而且二台变压器安装也有相当的距离,所以,二台变压器低压侧母线桥不可能并列!

二台变压器(符合条件时)可以并列,并列肯定有母联开关!
回复
cfxuyunpeng
2013年10月24日 15:47:14
3楼
多谢版主回复,两台变压器的并列条件已经具备,配电室也相邻。现在的问题就是选择低压母联开关的位置,不知道在两台变压器低压出线柜处并列与在末端柜处并列这两种方式哪种更可靠,小弟谢过了。
回复
sjg9876
2013年10月24日 16:01:18
4楼
我们这里是在末端柜处并列,加个0.4KV分段开关,不过是2开关3钥匙,平时不允许并列,当1号或2号变压器跳电后,分段开关才允许合上去!:)
回复
anhuidiangong
2013年10月24日 16:52:51
5楼
本帖最后由 anhuidiangong 于 2013-10-24 16:54 编辑

我明白你的意思了,你主要是两组开关不在一个地方,这样的话,在其中的一组开关做一个低压开关柜做为联络开关用。然后,做出顶,用母线桥连到另一组开关的主母线上就可以了。两台变压器末端柜并接
回复
lingxuct
2013年10月24日 17:04:47
6楼
cfxuyunpeng 发表于 2013-10-24 15:47 多谢版主回复,两台变压器的并列条件已经具备,配电室也相邻。现在的问题就是选择低压母联开关的位置,不知 …是不是头晕?“出线柜”和“末端柜”都在哪?不在你的配电室,会跑到很远的地方去了吗?如果真的跑到很远的地方去了,你还想用铜母排“把它追回来”?
回复
cfxuyunpeng
2013年10月24日 17:05:01
7楼
anhuidiangong 发表于 2013-10-24 16:52 我明白你的意思了,你主要是两组开关不在一个地方,这样的话,在其中的一组开关做一个低压开关柜做为联络开 …对,两台变压器的负载不均衡,其中一台超负荷。为节约资金不想更换变压器,两台变压器的负载又不能移动,所以就需要将两台变压器并列使用,但是不清楚末端并接有无弊端,所以特向大家请教。
回复
yb233361
2013年10月24日 17:59:35
8楼
1,两台变压器并列运行最好是将变压器一次侧也并列,然后在进行二次侧并列
2,如果变压器一次侧在一段母线上,应在变压器二次出线端并列
回复
anhuidiangong
2013年10月25日 08:02:33
9楼
cfxuyunpeng 发表于 2013-10-24 17:05 对,两台变压器的负载不均衡,其中一台超负荷。为节约资金不想更换变压器,两台变压器的负载又不能移动, …只要是两段的主母线上并,不管在哪个位置都是一样的,这一点是肯定的。
回复
dl1551
2013年10月25日 11:17:04
10楼
本帖最后由 dl1551 于 2013-10-25 11:26 编辑

给你发个参考图看看,希望对你有所帮助。只要是两段的主母线通过母联断路器并上,不管在哪个位置都是一样的。
回复
lz19891219
2013年10月25日 16:55:40
11楼
学习了................
回复

相关推荐

APP内打开