现在手里有一个丙级厂房 预计雷击次数N(次/a)为0.15 建筑物火灾危险性:丙类,可燃固体 大家都怎么确定这个防雷等级的

现在手里有一个丙级厂房 预计雷击次数N(次/a)为0.15 建筑物火灾危险性:丙类,可燃固体 大家都怎么确定这个防雷等级的
免费打赏
叶子1230
2013年10月24日 17:13:13
2楼
应该属于第三类防雷建筑物
回复
abc19881106
2013年10月24日 18:10:27
3楼
yearzi 发表于 2013-10-24 17:13 应该属于第三类防雷建筑物总算有人回复了,讨论讨论首先根据建《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92第4.2条 火灾危险区域划分第4.2.1条 火灾危险环境应根据火灾事故发生的可能性和后果,以及危险程度及物质状态的不同,按下列规定进行分区。  一、21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾的环境。  二、22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。  三、23区:具有固定状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。可燃固体为23区,接着在根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 3.0.33.0.3在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 1~8略9 预计雷击次数大于 0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他 重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。 综上所述,我认为是二级防雷
回复
混在电气
2013年10月27日 20:38:06
4楼
不是可燃固体就是火灾危险场所,所以你用这个卡是不合适的。
回复
abc19881106
2013年10月27日 22:57:07
5楼
混在电气 发表于 2013-10-27 20:38 不是可燃固体就是火灾危险场所,所以你用这个卡是不合适的。审图的有时候卡 没办法 反正等级高了总没错 如果低了出问题 就是设计人员的责任了
回复
幸福人
2013年11月28日 16:32:48
6楼
本厂房为一般工业建筑,应划为三类防雷
回复
clock08
2013年12月05日 15:14:38
7楼
同意6L说法。ps平时很多丙类厂房我划分为三类,但实际设计中通常已达到了二类防雷的标准
回复
tune36
2013年12月05日 15:20:33
8楼
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 3.0.3 第9款 预计雷击次数大于 0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。 个人感觉,应划为第二类防雷。
回复
zhy8340
2017年10月16日 10:06:59
9楼
应该属于2级防雷