混凝土防撞护栏钢筋可不可以不伸到主梁内
myzh1988
myzh1988 Lv.3
2013年10月24日 10:33:37
来自于桥梁工程
只看楼主

老桥改造主梁是空心板,悬臂29.5厘米,最外端厚度只有8厘米,我看要是安装防撞护栏的话,钢筋都要埋到主梁翼板里面,这明显不合适呀,求助有没有别的造型形式,混凝土的,是不是钢筋埋在桥面铺装里也可以呢

老桥改造主梁是空心板,悬臂29.5厘米,最外端厚度只有8厘米,我看要是安装防撞护栏的话,钢筋都要埋到主梁翼板里面,这明显不合适呀,求助有没有别的造型形式,混凝土的,是不是钢筋埋在桥面铺装里也可以呢
fbj
2014年04月09日 16:25:41
12楼
翼板太薄,可以把钢筋预埋到铺装中,与铺装中钢筋连接,铺装全桥现浇的,护栏做到铺装上面。
回复
zouxianquan
2014年05月27日 17:43:44
13楼
原则上,应采用植入筋方式,简单实用!!!
回复
wangqijun2006
2014年05月30日 16:09:44
14楼
不行,可以植筋
回复
jinlizan1990
2014年10月17日 10:38:06
15楼
对于这些梁板翼缘比较薄的,我们一般也是通过护栏钢筋与铺装层钢筋焊接在一起。
回复
guojm1983
2014年10月23日 08:40:46
16楼
学习一下了
回复
qq_1400423591727
2014年11月05日 10:20:14
17楼
这么专业的问题,还是找专家来回答更保险,路桥专家答疑,这次请来三位资深项目总工来为大家解答疑惑,去提问吧bbs.zhulong.com/dayi/question115?f=14
回复
wcxu1
2014年11月05日 10:25:09
18楼
向大家学习、致敬。
回复
kaermalong2
2014年11月20日 11:51:31
19楼
同意九楼的看法
回复
wan林
2015年06月17日 14:58:18
20楼
同意九楼的看法
回复
wushi6341
2015年06月21日 15:11:28
21楼
哈哈学习学习了
回复

相关推荐

APP内打开