混凝土防撞护栏钢筋可不可以不伸到主梁内
myzh1988
myzh1988 Lv.3
2013年10月24日 10:33:37
来自于桥梁工程
只看楼主

老桥改造主梁是空心板,悬臂29.5厘米,最外端厚度只有8厘米,我看要是安装防撞护栏的话,钢筋都要埋到主梁翼板里面,这明显不合适呀,求助有没有别的造型形式,混凝土的,是不是钢筋埋在桥面铺装里也可以呢

老桥改造主梁是空心板,悬臂29.5厘米,最外端厚度只有8厘米,我看要是安装防撞护栏的话,钢筋都要埋到主梁翼板里面,这明显不合适呀,求助有没有别的造型形式,混凝土的,是不是钢筋埋在桥面铺装里也可以呢
旭日东升
2013年10月24日 11:09:50
2楼
一般都是翼板内预埋直径12的螺纹钢筋(环形),与防撞栏杆钢筋相连接,一起浇入混凝土中。
回复
myzh1988
2013年10月24日 11:13:03
3楼
明白,主要是老桥的翼板太薄,重新凿开的话必然对原来的结构有损伤了
回复
wgq1740
2013年11月21日 22:17:43
4楼
可以啊 我们这边护栏都是预埋到桥面铺装里面的 完全可以的
回复
dezhi10
2013年12月06日 12:45:11
5楼
最好放到主梁的翼板里(施工主梁时预埋),像你这种老桥改造,不想破坏原有主梁,也可以将防撞墙的钢筋放到桥面铺装里。
回复
fbj
2013年12月06日 14:07:19
6楼
一般旧桥改造的,安装防撞护栏,我们一般把铺装做成全桥宽度的,在铺装内预埋钢筋,与护栏相连
回复
glacier_leo
2013年12月11日 20:50:10
7楼
不行,可以通过植筋方式预埋钢筋
回复
sunqingliang2007
2014年01月27日 16:34:11
8楼
预制空心板边板时,应该把防撞墙的钢筋预埋在边板里,这样才能达到设置防撞墙的目的,如果钢筋预埋在铺装里,防撞墙强度达不到强度等级。防撞墙是有强度等级的。
回复
绝影
2014年01月27日 23:15:35
9楼
可以这么考虑。但也得具体问题具体分析了。要是路本身等级不高。。与铺装钢筋绑扎勉强是可以的。。例如石腹式拱桥。。没有钢筋。。难道防撞护栏不做了??
回复
ddddpppp
2014年03月19日 16:24:25
10楼
同意九楼的看法
回复
深山樵夫君之渡
2014年04月09日 10:51:25
11楼
打插筋灌浆吧,安全得多
回复

相关推荐

APP内打开