我们工程用电总负荷为1203KW,请问要选择几个多大的临时供电变压器
zjyjq66
zjyjq66 Lv.2
2013年10月23日 22:41:47
只看楼主

求大神!最好说下具体计算方法

求大神!最好说下具体计算方法
免费打赏
海法马卡比
2013年10月24日 00:54:14
2楼
施工用电吗?建议使用1000或者1250.
回复
yangpeng2013yang
2013年10月24日 09:04:45
3楼
施工临时用电总负荷是1203KW,考虑负荷情况为电焊机切割机机床设备居多。
电焊机的需用系数0.35功率因数0.35
修理机床等0需用系数0.2功率因数0.5
给排水泵需用系数0.75功率因数0.87
移动电动工具需用系数0.2功率因数0.5
厨房设备需用系数0.7功率因数0.95
起重机械设备需用系数0.2功率因数0.5
照明插座类你按需用系数0.4
办公楼办公设备按需用系数0.5
其他工地设备需用系数按0.8功率因数按0.8算
临时用电同时系数你按照0.95算下
总的计算负荷多少
出来视在计算负荷除个0.7差不多
楼上给出的1000差不多
回复
engineershao
2013年10月24日 09:10:42
4楼
两台500KVA。
回复
haiyaoyao01
2013年10月24日 11:05:12
5楼
精确的计算方法是:
每个设备的有功功率 有功功率=需用系数*额定功率
无功功率 无功功率=有功功率*正切值
视在功率 视在功率=有功功率平方*无功功率平方 再开平方
这些设备的视在功率之和,就是选择变压器容量的依据。
回复
haiyaoyao01
2013年10月24日 11:06:26
6楼
haiyaoyao01 发表于 2013-10-24 11:05 精确的计算方法是:每个设备的有功功率 有功功率=需用系数*额定功率 无功功率 无功 …补充:计算后,要考虑无功补偿。在选择变压器容量。