计算大型电机启动能力的时候,起动电流倍数再乘以一个系数1.2,大家知道这个系数是关于电动机什么规范上要求的么?急急急!!!
计算大型电机启动能力的时候,起动电流倍数再乘以一个系数1.2,大家知道这个系数是关于电动机什么规范上要求的么?急急急!!!
32楼
zhuo881117 发表于 2013-10-26 12:35 这是总变电所的短路参数,电机是总变直供,线路700m。两根240电缆并列敷设。我用阻抗法算启动时母线电压76. …简化计算和阻抗导纳法,相差还是有点大的!
回复
33楼
楼主,你这个应该是同步电动机?
按理说启动力矩没有这么小,同步器启动力矩大一点!
回复
34楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-26 15:06 楼主,你这个应该是同步电动机?按理说启动力矩没有这么小,同步器启动力矩大一点!是异步电机,佳木斯做的这台电机本身性能就差
回复
35楼
20mva变压器带6300电机启动,我这里有实例。电机是瑞典的,负载为风机,直接启动,时间约40秒,压降80%左右。
启动前需要将所有负荷切换到另一条母线上。否则低压系统无法工作
石化系统一般都是双电源,应该具备这个条件。
回复
36楼
采用水电阻启动,投资小,启动电流可以控制在3倍以内
回复
37楼
你的变压器有点小啊,2万。我这里一个电厂,2x35万机组。高厂分裂变,5万/3.15-3.15, 电动给水泵5400KW,直接启动没有问题。
回复
38楼
electricity 发表于 2013-10-27 13:40 你的变压器有点小啊,2万。我这里一个电厂,2x35万机组。高厂分裂变,5万/3.15-3.15, 电动给水泵5400KW,直 …变压器就这么大,没办法
回复
39楼
现在楼主就担心软启动的启动电流太小,启动不了设备,哈哈!
回复
40楼
zhuo881117 发表于 2013-10-24 18:28 电机堵转电流倍数6.5,软起4倍根本起不来!佳木斯做的高压电机恶心死了楼主你好,我是一个小白,想向你请教点问题,请你耐心回答我好吗,先在这儿 谢谢你了 “电机堵转电流倍数6.5,软起4倍根本起不来” 能详细解释下为什么吗?
回复
41楼
这个问题很专业啊
回复