计算大型电机启动能力
zhuo881117
zhuo881117 Lv.7
2013年10月23日 19:51:17
只看楼主

计算大型电机启动能力的时候,起动电流倍数再乘以一个系数1.2,大家知道这个系数是关于电动机什么规范上要求的么?急急急!!!

计算大型电机启动能力的时候,起动电流倍数再乘以一个系数1.2,大家知道这个系数是关于电动机什么规范上要求的么?急急急!!!

免费打赏
zhuo881117
2013年10月28日 18:59:51
42楼
如天果晴 发表于 2013-10-28 11:28 楼主你好,我是一个小白,想向你请教点问题,请你耐心回答我好吗,先在这儿 谢谢你了 “电机堵转电 …电机本身的起动电流倍数是6.5,用软起4倍启动,限流了起动电压也会跟着降低,相对应的启动转矩也降低。你要做的功达到额定做的功用的时间就更长,这个时间过长存在烧电机风险,这个时间是过详细计算得来的。用软起设备估计也降不到4倍,一般是降两倍以内。
回复
电气交流
2013年10月28日 21:36:42
43楼
zhuo881117 发表于 2013-10-28 18:59 电机本身的起动电流倍数是6.5,用软起4倍启动,限流了起动电压也会跟着降低,相对应的启动转矩也降低。你 …我不知道你这个发热量增加是怎么来的,软启动实际上发热量会降低的,虽然时间长了不少,但是电流也小了不少,电流是平方,时间是线性。
回复
zhuo881117
2013年10月28日 22:11:29
44楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-28 21:36 我不知道你这个发热量增加是怎么来的,软启动实际上发热量会降低的,虽然时间长了不少,但是电流也小了 …降压启动虽然可以降低起动电流和定子绕组的发热,但转子启动可看做被气隙绝热的过程,热量无法散出。若启动时间过长,转子在大电流的作用下,鼠笼或绕组导条和端环可能过热,甚者造成开路。这点对于石化行业经常用到的增安型电机来说更重视,就怕因超过设计的温度组别和周围易燃易爆物的引燃温度而造成火灾或爆炸事故。