求大侠 大型电机启动 315kw
yl284144660
2014年08月27日 08:54:20
只看楼主

用变频器启动大型设备,电机高转速下吸合气动离合装置,因反冲和电动势感应,造成瞬间突变电流1700a至2000a,电机为4级315kw,变频为博士立士乐g3型350kw,保护电流700a,即使停机后吸离合依然出现故障,要如何进行改装才能试设备不变的基础上成功制动

用变频器启动大型设备,电机高转速下吸合气动离合装置,因反冲和电动势感应,造成瞬间突变电流1700a至2000a,电机为4级315kw,变频为博士立士乐g3型350kw,保护电流700a,即使停机后吸离合依然出现故障,要如何进行改装才能试设备不变的基础上成功制动
免费打赏
lingxuct
2014年08月27日 10:36:02
2楼
离合器是制动?!(刹车)

为什么有这样违反常理的控制逻辑(变频器带高速转动的电机,在没切断电源的情况下对电机快速制动)??!
回复
yl284144660
2014年08月27日 11:58:54
3楼
ccc___ 发表于 2014-8-27 10:36 离合器是制动?!(刹车)为什么有这样违反常理的控制逻辑(变频器带高速转动的电机,在没切断电源的情 …电机只是转动设备 离合器动作是为了让其动作。等于说是 电机正常启动后 启动离合器让其工作 瞬间电流增大 导致变频器保护动作。
回复
bjlytmzj
2014年08月27日 12:10:48
4楼
谢谢 分享
回复
lingxuct
2014年08月27日 16:24:12
5楼
yl284144660 发表于 2014-8-27 11:58 电机只是转动设备 离合器动作是为了让其动作。等于说是 电机正常启动后 启动离合器让其工作 瞬间电流 …“ 离合器动作是为了让其动作”(带动负载设备的机械转动)?那“制动”二字如何解说?把离合器锁死!由变频器启动的电机,可以按额定电流不变的“恒力矩”启动方式带负载,不用空载起动!
回复
宅闲人
2017年07月25日 10:58:35
6楼
大型电机应用软起动柜,而且315的电机要用400的软起动柜
软起动柜能调节停车方式
回复

相关推荐

APP内打开