计算大型电机启动能力
zhuo881117
zhuo881117 Lv.7
2013年10月23日 19:51:17
只看楼主

计算大型电机启动能力的时候,起动电流倍数再乘以一个系数1.2,大家知道这个系数是关于电动机什么规范上要求的么?急急急!!!

计算大型电机启动能力的时候,起动电流倍数再乘以一个系数1.2,大家知道这个系数是关于电动机什么规范上要求的么?急急急!!!

免费打赏
电气交流
2013年10月24日 16:46:48
12楼
我给你看一个我们做过的类似的项目:
7800的风机,变频启动,11年的价格66万欧刀。
回复
电气交流
2013年10月24日 16:59:37
13楼
4倍的启动电流,应该能启动设备,楼主!
回复
zhuo881117
2013年10月24日 18:23:22
14楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-24 13:06 一种是上软启动,软启动确实启动倍数限制比较小,一般最大也就是4被左右,绝对不超过五倍,我明白你的意思 …上软起启动时间有点长,存在烧电机风险。你说的第二种是倒闸操作,可靠性不是很高
回复
zhuo881117
2013年10月24日 18:26:19
15楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-24 13:07 还有就是变频启动,这个也是方式,但是可能是最贵的,但是变频启动比变频运行便宜多了。对,用变频基本不用伤脑筋了,这电机只是用做变频启动,可以选小一级。我估计最后不是换电机就是上变频了,我不想掺和了,让业主解决去。不是设计的问题,只要保证启动是我的母线电压不低于85%就行。
回复
zhuo881117
2013年10月24日 18:26:59
16楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-24 13:16 我给你报个价,好人做到底,仅供参考液态启动,价格在45万左右;磁控启动,价格在55万左右;这个有参考价值,多谢!
回复
zhuo881117
2013年10月24日 18:28:36
17楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-24 16:59 4倍的启动电流,应该能启动设备,楼主!电机堵转电流倍数6.5,软起4倍根本起不来!佳木斯做的高压电机恶心死了
回复
电气交流
2013年10月24日 22:45:51
18楼
zhuo881117 发表于 2013-10-24 18:23 上软起启动时间有点长,存在烧电机风险。你说的第二种是倒闸操作,可靠性不是很高没有这个问题,什么软启动烧电动机。高压电动机的启动转矩,本来就比较小,最大也就是八折,还有选择电动机的时候可能也比较紧,还有,软启动试过没有?
回复
电气交流
2013年10月25日 10:06:35
19楼
楼主,你这个是空压机,按理来说很好启动,应该是当时选择电动机的时候不太仔细!
回复
xiechengxiaoxu
2013年10月25日 10:21:07
20楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-23 20:18 楼主,知道表达不?你说的应该是启动容量看手册你好,请问关于电机启动能力计算方面应该看什么手册 和相关书籍 望多多指点
回复
zhuo881117
2013年10月25日 23:26:06
21楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-24 22:45 没有这个问题,什么软启动烧电动机。高压电动机的启动转矩,本来就比较小,最大也就是八折,还有选择 …GB 755-2008 旋转电机 定额和性能