计算大型电机启动能力的时候,起动电流倍数再乘以一个系数1.2,大家知道这个系数是关于电动机什么规范上要求的么?急急急!!!
计算大型电机启动能力的时候,起动电流倍数再乘以一个系数1.2,大家知道这个系数是关于电动机什么规范上要求的么?急急急!!!
2楼
楼主,知道表达不?
你说的应该是启动容量
看手册
回复
3楼
你好好看手册,然后我们来交流,楼主;
自己不思考不看资料,即使有人教你,印象也不深刻,也不会从心里明白,
下次碰到同样的问题一样搞不清!
回复
4楼
这几天手册都翻烂了,没看到这个系数。今天听个老师傅说电动机什么新国家规范上提了这个要求,电机实际启动电流倍数再乘以这个系数1.2,我回来在网上查了很多规范都没找到。
回复
5楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-23 20:25 你好好看手册,然后我们来交流,楼主;自己不思考不看资料,即使有人教你,印象也不深刻,也不会从心里明 …大哥,求教!!!这几天手册都翻烂了,没看到这个系数。今天听个老师傅说电动机什么新国家规范上提了这个要求,电机实际启动电流倍数再乘以这个系数1.2,我回来在网上查了很多规范都没找到。
回复
6楼
你的意思,我是不明白的。
高低压电动机的启动校验,做得很多,不明白你这个是啥意思。
回复
7楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-24 05:55 你的意思,我是不明白的。高低压电动机的启动校验,做得很多,不明白你这个是啥意思。现在做个项目,有台电机6300kW,堵转电流倍数6.5倍,启动转矩0.5。是带压缩机组的,正常运行做功1000kW,没特殊情况是不会停机。当时签机组技术协议的时候我们要求堵转电流倍数4.2倍(无正误差),启动转矩0.6(无负误差)。现在电机都生产出来拉去做实验回来了,只能在启动方式上做文章了。这电机我们当时要求堵转电流倍数4.2倍,就是打算上软起动的,现在做成6.5倍要上变频启动,投资就大了,一年用不了几次,也浪费。变压器20MVA,正常运行还带8MW的负荷,现在是想计算确定启动方式。业主现在跟电机厂扯皮,电机厂又出了份实验结果文件:堵转电流倍数5倍,启动转矩0.86。让电机厂出实验参数的电机启动转矩曲线和启动电流曲线图,他们又出不来,明显是耍赖行为。堵转电流倍数5倍用晶闸管软起有点卡边,现在院里有个老师傅说还要乘以个系数1.2,我找了一晚上都没找到什么规范上有这个要求。
回复
8楼
没有这个说法,或者说我见识浅薄,没有见识过。
你这个协议有问题,如果是针对电动机的协议。你们是机组的协议,看错了。
两种方式可以解决:
回复
9楼
一种是上软启动,软启动确实启动倍数限制比较小,一般最大也就是4被左右,绝对不超过五倍,
我明白你的意思,你是担心启动不了,这确实有风险,毕竟高压电动机启动转矩小;但是根据
你说的情况,应该是没有什么问题的;
但是还有一种软启动,就是自己带补偿的,就是力矩牺牲得更小的一种;
另外一种是直接启动,前提是生产允许,就是其他先让这台6.3MW的电动机先启动,
也就是变压器电动机组,
20MVA的变压器,足够了,当然如果有具体参数,你可以做一个启动校验。
回复
10楼
还有就是变频启动,这个也是方式,但是可能是最贵的,但是变频启动比变频运行便宜多了。
回复
11楼
我给你报个价,好人做到底,仅供参考
液态启动,价格在45万左右;
磁控启动,价格在55万左右;
固态启动,价格在70万左右;
变频启动,分两种,一种是国产的,一种是国外的,价格相差较大;
国内变频器,200万左右,国外的变频器,估计在360万左右。
回复